新手求助,我想用S7 200与PC ACCESS通讯 可是总出错 我按照ACCESS教程做的

我用的PPI通讯想和WINCC6.0通讯,必须用PCACCESS代理服务器,但是每次测试都出现错误,是不是因为我笔记本没有串口用的USB转串口连接的?但是电脑与PLC通讯... 我用的PPI通讯 想和WINCC6.0通讯,必须用PC ACCESS代理服务器,但是每次测试都出现错误,是不是因为我笔记本没有串口用的USB转串口连接的?但是电脑与PLC通讯是可以用的呀,请高手帮帮忙 都琢磨好几天了。。。谢谢 展开
 我来答
可怜的小侏儒
2011-01-18 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:66万
展开全部
首先先明确一个,用USB线是没有问题的。
PC ACCESS说白了是一个OPC软件,你可以先看看PC ACCESS是否可以分别于与PLC和WINCC连上,如果两边分别可以连接,可以改变数值的话,那么问题就是数据类型的不匹配,好像S7-200通过PC ACCESS与WINCC连接是需要改一下数据类型的,我之前跟你的配置一样,没问题。
特别要注意几点
1、只有将所希望采集的数据地址在符号表里标明后,才能自动输入到PC ACCESS里
2、建议文件名和符号表的名字都别用中文,因为我出过问题,改成英文就OK了,也没有多加验证。
3、采集过来的带D的数据区(如VD100)默认是双整,如果在程序中是实数,则需要修改数据类型。
4、WINCC中的OPC条目管理器可能不会显示你PC ACCESS所在的计算机,可以通过单击“计算机”,然后输入计算机名来搜索。