水冷螺杆机组和离心机组的优缺点
我碰到了一个办公楼的中央空调项目,建筑面积约46000平米,设计院原来设计是2台2200KW和1台980KW的水冷螺杆,我的建议是选择2台离心机组加1台小水冷螺杆,螺杆机...
我碰到了一个办公楼的中央空调项目,建筑面积约46000平米,设计院原来设计是2台2200KW和1台980KW的水冷螺杆,我的建议是选择2台离心机组加1台小水冷螺杆,螺杆机组用以满足下班后有加班的时候部分负荷下的开机要求,请暖通专家从1、水冷螺杆机组和离心机组的优缺点2、初投资3、运行费用方面提供一些分析资料,不胜感激。可以发到我的QQ邮箱:923775912@qq.com
展开
3个回答
推荐于2017-09-30 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
螺杆式冷水机组优点:
1、结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长
2、圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小
3、压缩比可高达20,EER值高
缺点:
1、价格比活塞式高
2、单机容量比离心式小,转速比离心式低
3、润滑油系统较复杂,耗油量大
离心式冷水机组优点:
1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大
2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低
3.单位制冷量重量指标小
缺点:
1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳
2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格
3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快
2025-02-21 广告
压缩机不一样,一个是螺杆式,另一个是离心式的。离心机制冷量都比较大,一般都在400RT以上,螺杆的压缩机单机头最大制冷量在250RT。同样大小制冷量机组使用空间也不一样,离心的会小一些。另外电源电压一般都不一样,螺杆都是380V,离心机除了...
点击进入详情页
本回答由华祥制冷提供
推荐于2018-11-22
展开全部
开利300冷吨30HXC300螺杆式水冷机组
1) 电机型式:闭式电机,冷媒冷却,输入功率为220kw。
优点:不存在电机轴封泄漏问题及电机和压缩机轴对中。
缺点:电机烧毁以后,需要更换制冷剂,维修费用较高。
2) 压缩机型式:半封闭螺杆压缩机,双回路设计,容量控制范围为14%~100%。
3) 压缩机能效比:0.73 kw / TR
4)制冷剂:HCFC-134a,充注量约为195公斤。
5)机组外形尺寸:3995 (长) x 980 (宽) x 2116 (高)。
6)选择参数:冷冻水进/出温度12/7度,冷却水进/出温度30/35度。
综上所述,我们建议:在选择上述三种螺杆式冷水机组时应优先选用约克和特灵的产品。
对于400冷吨以上的机组,我们认为选用离心式水冷机组较为经济合理。虽然单台离心式水冷机组的一次投资高于相同容量的螺杆式冷水机组,但是离心式冷水机组的运行效率高于螺杆式机组10%以上,大大地降低了选用机组的数量及运行费用。下面将三个厂家的离心式冷水机组进行简单的对比,供你们参考
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般超过400RT,就可做离心式机组,你于400RT,一般用螺杆式冷水机组
1、离心式冷水机组,投资 相对螺杆式冷水机组
2、能效比离心式好与螺杆式冷水机组
3、离心式冷水机组一般由外资品牌主导。
1、离心式冷水机组,投资 相对螺杆式冷水机组
2、能效比离心式好与螺杆式冷水机组
3、离心式冷水机组一般由外资品牌主导。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |