变频器的UVW接上三相电源会怎么样
今天换一台VLT600018.5KW的变频器时候太大意,错把电源接到VVW上,马达线接到L1L2L3上,一送电你们猜会怎么样?...
今天换一台VLT6000 18.5KW的变频器时候太大意,错把电源接到VVW上,马达线接到L1L2L3上,一送电你们猜会怎么样?
展开
展开全部
其实根本没有大家想像的那么可怕,一送电面板显示正常,一开机跳14 ,就是接地故障,这时我去检查发现线接错了,心想这下完了,细想一下怎么没有炸机呢?到处的资料上都说UVW接电源会炸机,怎么这个就没事呢?我又将线正确的接好后再送电,还是显示14,再按复位显示正常,再开机,一切正常。
变频器的逆变电路也有6个二极管,也构成一个三相桥式整流电路,与从RST整流的差别的少一个起动电路,接错线送电的时候不过就是给电容充电的电流大点而己,还不置于炸模块,然后启动就跳接地故障。
三相电源是主板上的电源路数,也就是常常说的几相供电。3相供电是指电脑主板电源的相数。最多可以达到8相供电。
其实根本没有大家想像的那么可怕,我一送电面板显示正常,一开机跳14 ,就是接地故障,这时我去检查发现线接错了,心想这下完了,细想一下怎么没有炸机呢?到处的资料上都说UVW接电源会炸机,怎么这个就没事呢?我又将线正确的接好后再送电,还是显示14,再按复位显示正常,再开机,一切正常。事后很纳闷,怎么就一点问题也没有呢?是这变频器太好了吗?不会啊!丹佛斯我这里坏得最多的变频器啊,怎么就一点事也没有呢?想一想变频器的逆变电路也有6个二极管,也构成一个三相桥式整流电路,与从RST整流的差别的少一个起动电路,接错线送电的时候不过就是给电容充电的电流大点而己,还不置于炸模块,然后启动就跳接地故障,说明这变频器的保护电路完善。再想下如果今天是个国产的变频器后果是怎么样? 有哪些国产的变频器经的起这样的折腾?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-04
展开全部
这样的事我也碰到过,工厂一电工接错了线,变频器是康沃的7.5KW,而且他还启动了,变频器报警,在恢复正常接线后还是报警,模块的6个IGBT其中一个被击穿,更换后正常
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-04
展开全部
这样都没问题?回想当年一个24V电源接错端子造成的惨案,至今记忆犹新,还是安川的变频器呢,太不经烧了,嘿嘿
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-04
展开全部
不启动啥事没有启动就相当于两相直通,现象就是一声巨响一股黑烟
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: