触摸屏和PLC还有变频器它门之间是怎么通讯的,我要在触摸屏上设置变频器的频率,它们要怎么通讯啊?谢谢

我知道触摸屏跟PLC通讯只要在编程软件里面设置好,找到PLC的型号点击就就可以通讯了,但是要加个变频器那怎么办呢?如果单单用PLC跟变频器通讯可以通过RS指令跟MODBU... 我知道触摸屏跟PLC通讯只要在编程软件里面设置好,找到PLC的型号点击就就可以通讯了,但是要加个变频器那怎么办呢?如果单单用PLC跟变频器通讯可以通过RS指令跟MODBUS协议,要是再加个变频器那怎么弄? 展开
 我来答
duxy163
2013-11-11 · TA获得超过1296个赞
知道小有建树答主
回答量:430
采纳率:0%
帮助的人:423万
展开全部

要看你怎么用了:

       可以通过两种方式完成你需要的控制,以三菱PLC为例:

  1. 你可以屏接PLC的422编程口,然后在PLC上扩展一个485接口,然后PLC和变频器通过485通讯。这两个通讯可以互不影响的时行通讯的,然后你根据需要写相应的程序,使屏通过PLC来改变变频器的频率。这种用法我以前曾经用威仑的屏+三菱PLC+三菱变频器做过工程。

  2. 现在很多屏具有两个通讯口的,你可以选具有两个通讯口的触摸屏,一个口接PLC,另一个口接变频器,然后把屏设成主站就可以了。这种用法我曾经用显控的屏+三菱的PLC+正弦变频器做过工程,可以实现以上功能。

3109001600
2013-11-11 · TA获得超过106个赞
知道答主
回答量:89
采纳率:0%
帮助的人:72.7万
展开全部
触摸屏接PLC(触摸屏控制PLC的输入),PLC接变频器(PLC得输出控制变频器),通信方式不变。
追问
这样PLC就不是通过通讯控制变频器了,我要的是通过通讯,在触摸屏上控制变频器。
追答
PLC与变频器通信,PLC最配一块485的通信模块与变频器连。。。。三菱我是这样搞的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kongpay
2013-11-11 · TA获得超过3678个赞
知道大有可为答主
回答量:2184
采纳率:88%
帮助的人:703万
展开全部
你在PLC做通讯指令就可以,详细比较复杂,可参考变频器相关关说明书,不同的变频有所不同。
追问
在PLC做通讯程序控制变频器我知道,但是这样PLC不影响跟触摸频通讯吗?它们之间怎么连接呢!是连接在一条485的线上吗?要怎么设置呢?
追答
站号,每个单元都有站号,如触摸屏是0,PLC是1,其他的2、3、4……
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
低压电气house
2013-11-11 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:69
采纳率:100%
帮助的人:43.1万
展开全部
1先把PLC和变频器之间的线接好
2通过给PLC编程来实现对多台变频器的控制,如果没记错,最多可实现32台对变频器的控制,当然根据你完成的目标不同,编程的难易程度也是不同的。
3运行调试,根据信号指示,参考说明书,直到成功运行,最后,祝君好运!
谢谢!
追问
照这样如果运行成功了的话,再怎么跟触摸屏通讯呢?要用屏来设置频率等?
追答
其实还是要看你用的什么PLC和什么样的触摸屏,一般情况下用RS232和RS485进行通讯,
通过读取PLC的数据地址,来对PLC进行控制,这么说你理解了吧。谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起