如果都用485通讯,所有设备都通过485连在一起,假如主站是plc,假如有些设备用modbus,有
首先介绍一下,DP接口,全称叫做DisplayPort接口。DisplayPort是由视频电子标准协会(VESA)发布的显示接口。作为DVI的继任者,DisplayPort将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持。同时支持更高的分辨率和刷新率。它能够支持单通道、单向、四线路连接,数据传输率10.8Gbps,足以传送未经压缩的视频和相关音频,同时还支持1Mbps的双向辅助通道,供设备控制之用,此外还支持8位和10位颜色。不可以。
首先,485与MODBUS没有必然联系。RS485是电气协议,MODBUS没有限定必须用RS485。MODBUS是单主协议,总线上只有一个主节点,其余节点都是从节点。访问由主节点发起,从节点监听总线,并对符合自身地址的访问返回响应。换个说法,假设你的设备支持MODBUS-Slave协议,做 为从节点,需要始终监听总线,如果监听过程中收到Profibus-DP协议包的数据,设备是没有办法识别的。反之,Profibus-DP节点也一样没法识别MODBUS的数据包。所以,两个协议不能混用。
另外提醒一下,就MODBUS协议本身,需要总线上的所有节点都遵循同样的设置,比如都使用RTU,或者都使用ASCII模式,9600BPS,8位数据,偶校验,这些设置如果不统一,总线也是没有办法正常工作的。RS485只是通信中的一个要素点(串口类型);通信有三要素(串口类型,通信协议,传输介质);其实链接 方式都是一样!都是并联成链路!485连接方式好像只能手拉手方式,但是最近有很多总线方式是任意拓扑的方式了例如:M-BUS,POWERBUS等等,不知道什么时候能与PLC接口对接,那就好了,因为很多施工环境需要心形,树形,菊花链形连接的
虽然DP的物理接口实质上也是RS485,但两类不同协议的设备一般不能在同一根线缆上。
DP设备走一根线缆,MODBUS设备走另外一根线缆。
PROFIBUS-DP是一个主从令牌网络,支持多主站,最高速率12Mbps。
MODBUS是一个主从网络,一条总线上只允许有一个主站,最高速率一般是115.2Kbps。
如果主站有相应的接口模块,DP从站与modbus从站可以互联,但是两个设备不走一根通讯线路。DP的数据相对透明,MODBUS就不是那么方便了而且速度也相对要慢。
主站如果对MODBUS设备完成访问,就不存在任何问题。先将串口调通吧。
首先,485与MODBUS没有必然联系。RS485是电气协议,MODBUS没有限定必须用RS485。
MODBUS是单主协议,总线上只有一个主节点,其余节点都是从节点。访问由主节点发起,从节点监听总线,并对符合自身地址的访问返回响应。
换个说法,假设你的设备支持MODBUS-Slave协议,做为从节点,需要始终监听总线,如果监听过程中收到Profibus-DP协议包的数据,设备是没有办法识别的。反之,Profibus-DP节点也一样没法识别MODBUS的数据包。所以,两个协议不能混用。
另外提醒一下,就MODBUS协议本身,需要总线上的所有节点都遵循同样的设置,比如都使用RTU,或者都使用ASCII模式,9600BPS,8位数据,偶校验,这些设置如果不统一,总线也是没有办法正常工作的。
广告 您可能关注的内容 |