红外对射,常开开闭的问题?
问个红外对射的问题,红外对射上面3、4接线柱是个常闭开关,这个常闭意思是不是说这两个接线柱是闭合连接状态,不接电情况下比如我用万用表蜂鸣档测试3、4应该是响的是这样吗?还...
问个红外对射的问题,红外对射上面3、4接线柱是个常闭开关,这个常闭意思是不是说这两个接线柱是闭合连接状态,不接电情况下比如我用万用表蜂鸣档测试3、4应该是响的是这样吗?还有常开是不是就是不响?麻烦解释的详细点 万分感谢
展开
展开全部
红外对射常开不是有源。
常开或常闭是无源的常见的无源节点信号有:
(1)各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋源陆转开关、温度开关、液位开关等;(2)各种按键;
(3)各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝脊宏结传感器;
(4)继电器(开关量、常开常闭输出)、干簧管的输出。
注意:
1.红外对射上面3、4接线柱是个常闭开关,雹野顷这个常闭意思是不是说这两个接线柱是闭合连接状态,不接电情况下(就是报警状态)
2.比如用万用表蜂鸣档测试3、4应该是不响的。3、5常开是响的(是导通的)。
3. 接电的情况下(对射要对准),3.、4用万用表蜂鸣档测试是响的(是导通的)。
4.遮挡报警是不响的(断开的)。3、5常开和3、4常闭相反的。
