混凝土施工工艺及各工艺的技术要求
一、振捣要求
1、混凝土自料口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2米时必须采取措施。
2、浇筑混凝土应分段分层进行,每层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般分层高度是振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50厘米。
3、使用插入式振捣器的插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。
振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接隙。
4、浇筑混凝土应连续进行。间歇时间应尽量缩短,应在前层混凝土初凝前,将次层混凝土浇筑完。
5、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止,在已浇筑的混凝土凝结前修正好。
二、柱的浇筑
1、柱浇筑前底部应先填以5-10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土,柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。
除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。
2、柱高在3米之内,可在柱顶直接下灰浇筑,柱高超过3米时应采取措施用串筒分段浇筑。每段的高度不得超过2米。
三、梁板浇筑
1、肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形。
当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延长,梁板混凝土浇筑连续向前推进。
2、和板连成整体的大断面允许将梁单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2- 3cm处。浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底振实再下二层料。
用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁膀部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。
3、梁柱结点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用细石子同强度等级混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。
4、浇筑板的虚铺厚度应大于板厚,用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。
施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。
5、施工缝位置:沿着次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。
扩展资料:
混凝土的养护:
混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应保持混凝土有足够的湿润状态,养护期一般不少于7昼夜。
清理:
浇筑前需将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是不是垫好。
如使用木模板时需浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口需在清除杂物及积水后再封闭。
混凝土搅拌:
1、根据配合比确定每盘各种材料用量,骨料含水率应经常测定及时调整配合比用水量。
2、装料顺序:一般先倒石子,再装水泥,最后倒砂子。
掺外加剂的时候,粉状外加剂需根据每盘加量应预加工装入小包装内(塑料袋为宜),用时和细粗骨料同时加入;液状外加剂需按每盘用量与水同时装入搅拌机搅拌。
3、搅拌时间:为使混凝土搅拌均匀,自全部拌合料装入搅拌筒中起到混凝土开始卸料为止,混凝土搅拌的最短时间是90秒(1.5分钟)。
混凝土运输:
泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作, 如发生故障, 停歇时间超过45分钟或混凝土出现离析现象,需立即用压力水或其他方法冲洗管内残留混凝土。
参考资料:
2024-07-02 广告
工艺:混凝土搅拌→混凝土运输、泵送与布料→混凝土浇筑、振捣和表面抹压→混凝土养护。
技术要求:
混凝土灌筑入模前须对钢筋和模板作全面检查。钢筋的钢号、直径、根数、形状、位置以及绑扎牢固程度、保护层处理、连同预埋件均须逐一检视,作出隐蔽工程检查记录,保证在混凝土灌筑振捣时不移位、不松弛。
模板是保证混凝土结构各部位的形状、尺寸和位置的主要工具,必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受混凝土的重量和灌筑时所施加的冲击,既要拼缝严密以防漏浆,又要装拆方便以利周转。现浇混凝土的模板应当经过设计和验算,务必支撑牢固,防止变形移位。
以上内容参考:百度百科-混凝土现浇施工技术
2023-02-17 · 百度认证:上海齐屹信息科技有限公司官方账号,家居领域创作者
【算一算你家装修要花多少钱】
1、混凝土搅拌
要求配置混凝土时,要选用优质的水泥材料,然后按比例加入辅料,确保强度等级达标,然后再经过充分搅拌,确保材料混合均匀,避免影响混凝土强度。
2、混凝土运输、泵送与布料
要求混凝土运输前要检查容器内是否干净,避免有积水,若运输距离短,可用混凝土泵,若距离长,要用混凝土搅拌车。在泵送混凝土时,要先输送适量水,湿润表面,然后泵的支腿要完全伸出,要吃平直,同时要插好安全销,而在布料的时候,要求自由倾落的高度不得高于2米,否则必须采取相应的防护措施。
3、混凝土浇筑
应采用分段、分层的方法进行浇筑,并且每层混凝土的厚度,要按照钢筋的疏密程度来确定。
4、振捣和表面抹压
混凝土振捣设备的插点要均匀排列,并且要按顺序持续进行,确保各个部分振捣均匀。要求移动振捣设备的时候,移动距离应控制在30到40公分之间,并且需要插入下层5公分左右,这样才能消除层与层之间的接缝,充分振捣后才能抹压,保证表面平整。
5、混凝土养护
表面平整后,要进行长达28天的养护,要求时间必须要达标,并且养护期间,混凝土表面要保持湿润,这样强度才能达到标准。
【输入面积,免费获取装修报价】
10秒获装修报价 限时
装修要花多少钱
- 官方电话
-
官方服务
- 官方网站
混凝土搅拌→混凝土运输、泵送与布料→混凝土浇筑、振捣和表面抹压→混凝土养护。 (二)混凝土搅拌
搅拌混凝土前,宜将搅拌筒充分润滑;严格计量、控制水灰比和坍落度;冬期拌制混凝土应优先采用加热水的方法。
混凝土搅拌装料顺序:石子→水泥→砂子→水。
(三)混凝土运输、泵送和布料
混凝土水平运输设备主要有手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌输送车等,垂直运输设备主要有井架、混凝土提升机、施工电梯等,泵送设备主要有汽车泵(移动泵)、固定泵,为了提高生产效率,混凝土输送泵管道终端通常同混凝土布料机(布料杆)连接,共同完成混凝土浇筑时的布料工作。
(四)混凝土浇筑
浇筑混凝土前,对地基应事先按设计标高和轴线进行校正,并应清除淤泥和杂物;同时,注意基坑降排水,以防冲刷新浇筑的混凝土。
2.浇筑混凝土前,应检查混凝土的均匀性和塌落度。
3.自高处向模板内倾卸混凝土时应采取以下措施,防止混凝土离析:
(1)从高处直接倾卸时,其自由倾卸高度不宜超过2m,以不发生离析为度。
(2)当倾卸高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置。
(3)在串筒出料口下面,混凝土堆积高度不宜超过1m.
4.混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下次混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上传混凝土。上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。在倾卸面上浇筑混凝土时,应从低处开始逐层扩展升高,保持水平分层。