485通讯四线制如何转两线制,怎么接线 10

现场设备是485四线制,R+.R-.T+.T-,异地显示是485两线制,A+.B-,如何接线,请高手详细说一下。先谢谢了。... 现场设备是485四线制,R+.R-.T+.T-,异地显示是485两线制,A+.B-,如何接线,请高手详细说一下。先谢谢了。 展开
 我来答
greatway000
2014-05-30 · TA获得超过362个赞
知道小有建树答主
回答量:193
采纳率:100%
帮助的人:187万
展开全部
四线制是全双工,两线制是半双工,接线时只要用四线制的其中两个端子就可以了,R+接A+,R-接B-,或者T+接A+,T-接B-,这两种接法都可以的
追问
按你说试了试,还是不显示呀!
hunansunjianju
推荐于2019-01-11
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2792
展开全部
R+跟T+短接,R-跟T-短接作为485的两个差分线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LYA02028227
高粉答主

2018-03-31 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:236
采纳率:100%
帮助的人:5.8万
展开全部

T+和R+共为+,T-和R-共为-

1.理解两线制三线制和四线制信号的概念
工业现场对模拟量的测量方式主要会有两线制信号、三线制信号、和四线制三种接线方式,我们这里所说的三种信号针对的主要对象并不是PLC,而是现场仪表,下面我们来具体说明他们之间的区别。
(1). 两线制信号:
两线制信号指的是现场仪表总共接入两根线,这两根线负责为仪表供电同时,仪表在这两根线上产生0~10V、4~20mA的信号由PLC接收测量。
(2). 四线制信号:
四线制信号指的是现场仪表需要接入四根线,仪表接收其中两根电源线的供电,并在另外两根信号线上产生0~10V、4~20mA的信号,由PLC负责接收测量
(3). 三线制信号:
三线制信号指的是现场仪表需要接入三根线,一根为电源正、一根为信号正、一根为电源负和信号负的公用线。
2. 注意事项
上面我们说的已经很清楚了无论是两线制、三线制、还是四线制,都是针对现场仪表来说的,所以无论何种线制在PLC上接线时都只接信号正线和信号负线,不要误以为三线制要在PLC上接三根线,四线制要在PLC上接4根线,要清楚现场仪表如果需要供电那么一定是由PLC以外的其他电源进行供电的,所以无论何种线制链接PLC和仪表的一定只有两根线。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
抽风往北吹
2020-08-25 · TA获得超过147个赞
知道答主
回答量:254
采纳率:100%
帮助的人:8.8万
展开全部

推荐一种方式兼容485的二总线,真实的二线制(只在两条线上面既有供电也有通讯,等于把AB和正负接口糅合到一起)