空调系统根据什么选择膨胀水箱体积?
这是空气源热泵空调系统的设计,机组已经选好,整个系统冷负荷等等都有,根据什么数据计算选择膨胀水箱容积?还有,膨胀水箱容积都有哪几种规格的?带我的人总是说经验,我要有经验就...
这是空气源热泵空调系统的设计,机组已经选好,整个系统冷负荷等等都有,根据什么数据计算选择膨胀水箱容积?还有,膨胀水箱容积都有哪几种规格的?带我的人总是说经验,我要有经验就不用问她了。。。。另外我一般都画一个500*500*500的,一般小的建筑都能符合吧!
展开
4个回答
展开全部
是不是供热的系统上的膨胀水箱。
如果是,有几个经验公式的:
你的供热水温在95~75摄氏度,V=0.034Vc
供热水温110~7摄氏度,V=0.038Vc
供热水温130~70摄氏度,V=0.043Vc
其中的Vc是系统内的水容量。V是膨胀水箱的有效容积。注意是有效容积。就是从溢流管口到水箱底的容积。
公式来源:暖通手册。
你根据这个计算,再取一个比较合适的值就行了,水箱尺寸要能安装在现场,别算出来一个巨大水箱就行。水箱就算玩意算小了,你设置合适的溢流管,也不会出事故,就是浪费水了。所以水箱容积要凭公式和经验综合选。
是空调系统用户回水与进机组之前的泵之间的膨胀水箱,补水定压的作用的,我不知道系统内的水容量啊,那个怎么算水容量?不是热水机组,是空调机组的!而且现在是工作设计,不是在学校里面那种负荷计算,什么都算到的,我们按冷指标算负荷。能不能具体给我说说怎么估算水箱体积?
追答
到底是膨胀水箱,还是平衡水箱,还是稳压水箱。这些水箱的功能不同哦。
膨胀水箱是由于水温变化,会引起系统水提及膨胀,为防止系统被膨胀的水破坏,才设置的。
平衡水箱是为了维持水系统的水容量而设置的补水水箱。
稳压水箱是为了维持系统恒定的压力而设置的。
你想做啥?
水箱
2024-04-08 广告
2024-04-08 广告
BDF地埋式水箱是继玻璃水箱之后又一代新型贮水工具,其产品采用全不锈钢板精工细作而成,造型美观、经济实用、主体以久不坏。不锈钢水箱与其它水箱相比,具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,安装方便,无需维修,便于...
点击进入详情页
本回答由水箱提供
展开全部
首先确定系统的单位水容积,单位L/㎡(建筑面积),系统的单位水容积
项目 全空气系统 空气-水系统
供冷时 0.4-0.55 0.7-1.3
供热时 1.25-2 1.2-1.9
必须注意,系统水容量与循环水量无关。然后根据上述表格乘以你的建筑面积把水容量计算出来,然后在根据膨胀水量有效容积公式V=α*V(系统水容量)*△t(水的平均温差,冷水15度,热水取45度)
α取0.0006/℃,V(系统水容量)有一种意外取值就是四管制,当采用四管制时要按照冬季工况来确定。
这个思路算下来的膨胀量在初设阶段是肯定够用了,如果到了施工图的话,那么就要详细考虑α水温的变化用水的密度、比体积、水箱系数的表格对照值来计算了,表格中有β的温度对照值,用β*V系统水容量=膨胀有效容积
能不能具体举例解释下?新入职很多不懂!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: