西门子et200上的IO地址是直接在step7中按I Q来读取吗,还要不要用通讯的功能模块 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 西门子 et200 step7 功能模块 io 搜索资料 1个回答 #热议# 网上掀起『练心眼子』风潮,真的能提高情商吗? sanshengyue 2014-08-01 · TA获得超过1232个赞 知道小有建树答主 回答量:992 采纳率:90% 帮助的人:234万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 不需要,在硬件配置时,分配好I和Q的地址,在程序中就可以直接使用。 更多追问追答 追问 那么et200作为从站使用FC接收发送又是为什么呢 追答 你说的et200是否使用CP模块,使用CP模块需要调用FC通讯。 追问 在什么情况下使用CP模块? 追答 不好意思 我刚说的有点问题,et200是不用CP模块的,CP模块主要是不带DP接口的CPU使用。直接读取et200的I/O地址还是调用FC块,主要看通讯的数据的大小,如果数据量比较少,就配置为主从通讯、直接数据交换就行;如果数据量大需要调用分布式I/O控制功能 FC. 追问 硬件组态上要如何改变呢?我已经在总站上给它们设定了不同地址 追答 需要在et200的从站上设置地址范围,不可以可PLC主站的地址冲突。 本回答由提问者推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2014-07-31 西门子et200上的IO地址如何寻址?我的step7硬件组态中主站上plc已经占据了I0-3,可e 2012-03-19 STEP7程序中我看不到I/O地址,而都是M,是不是在某个地方需要设置,硬件中挂了几个ET200 8 2014-08-01 寻求et200与 s7 300的通讯资料,具体是如何通过step7编程实现,还有,其直接读取IO与 1 2018-04-29 step7组态400读取et200sp从站故障不能自复位问题 更多类似问题 > 为你推荐: