[求助-西门子PLC300/400]两个PLC的通讯块怎么用
项目有两个站,一个400的CPU一个是300的CPU。有几台设备分别在这两个站下控制。现在我想做连锁控制,就是在400的站中调用300中的地址,300的也要用到400的地...
项目有两个站,一个400的CPU一个是300的CPU。有几台设备分别在这两个站下控制。现在我想做连锁控制,就是在400的站中调用300中的地址,300的也要用到400的地址。总之是两个站之间的地址能互相调用。他们之间是以太网通讯,都连接一个交换机。是需要调用FB12,13还是用FB14,15。具体怎么用,我在网上也看了点资料还是看不明白。希望能得到详细的答案。</p>
展开
1个回答
2014-05-22
展开全部
以太网用S7通讯就可以了,在NetPro中选中400,并与300建立单边S7连接,在400CPU的程序中调用PUT/GET(SFB/FB 14/15)功能块,300则不用再调用通讯块。参见:S7-可编程序控制器的S7-通讯http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=3295其实文档中讲解的很清楚了,不知道你是哪部分没有看明白。