[求助-西门子PLC300/400]300PLC CPU 314C 2-DP 数字量输入输出测试

各位老师好!现在遇到一个很头疼的问题,想请教下。实验室采购了300PLCCPU314C2-DP。现在想测试数字量输入输出点好坏。想通过编写小的程序来测试下。就是I0.0常... 各位老师好!现在遇到一个很头疼的问题,想请教下。实验室采购了300PLC CPU 314C 2-DP。现在想测试数字量输入输出点好坏。想通过编写小的程序来测试下。就是I0.0常开连接线圈Q0.0。详见下图。但是,下载程序后数字量输入点I0.0外部给了一个输入信号,输入点I0.0点亮了,但是数字量输出点Q0.0不亮。这是怎么回事? 展开
 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
健美还聪敏丶纯真712
2014-06-20 · TA获得超过162个赞
知道答主
回答量:133
采纳率:100%
帮助的人:63.4万
展开全部
出点Q0.0不亮?可能的原因:、输出模块的电源没有接线供电。、输出模块没有进行硬件组态。、应用变量表进行在线监视,如果Q0.0被置位,而点的指示灯不亮。除了上述原因外,则为该点指示灯损坏。、程序中Q0.0被弄成双线圈,查看其他程序是否还有引用Q0.0的地方。 注意,程序要在OB1中编好,再下载入PLC。如在别的块中编的,需要在OB1中调用该块才行的。 CPU 314C 2-DP是已经自带开关量输入、输出的,只要监控程序,如果Q0.0接通的,就检查接线吧! 查看原帖>>
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询