母联柜,进线柜,联络柜,pt柜,补偿柜,变压器柜送电先后顺序

母联,1段进线,2段进线,1段pt,2段pt,配电室1变,配电室2变,1段电容补偿装置,2段电容补偿装置,这些高压柜送电,停电的先后顺序。... 母联,1段进线,2段进线,1段pt,2段pt,配电室1变,配电室2变,1段电容补偿装置,2段电容补偿装置,这些高压柜送电,停电的先后顺序。 展开
 我来答
百度网友782f71b
2014-09-28 · TA获得超过6713个赞
知道大有可为答主
回答量:5153
采纳率:52%
帮助的人:2213万
展开全部
1段进线,1段pt,2段进线,2段pt,母联,配电室1变,配电室2变,1段电容补偿装置,2段电容补偿装置
追问
上面还有个联络柜
追答
1段进线,1段pt,2段进线,2段pt,联络柜,母联,配电室1变,配电室2变,1段电容补偿装置,2段电容补偿装置