西门子 S7-300 CPU314c 固件版本不同,怎样修改程序?
软件里没有现有CPU硬件版本的固件,下载程序后CPU出错!更新了HW还是没有这个系列的固件版本!有说用高版本的CPU固件能行,我试了还是不行,必须版本相对应才能修改下载程...
软件里没有现有CPU硬件版本的固件,下载程序后CPU出错!更新了HW还是没有这个系列的固件版本!有说用高版本的CPU固件能行,我试了还是不行,必须版本相对应才能修改下载程序!有没有高手能解决?先谢啦!
展开
6个回答
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
STM32是一款广泛应用于消费类电子、汽车、工业和物联网领域的低功耗嵌入式系统芯片。ST公司推出了多个STM32系列,以满足不同应用需求。以下是ST公司主要的STM32系列:1. STM32WB系列:这是ST公司推出的第一款支持2.4GHz...
点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
展开全部
应该是编程软件版本太低了。可以安装5.5版本试试。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
更新硬件也没有,说明你至少要升级STEP7的版本;
追问
这个cpu固件版本是:V2.6.3,HW里只有v2.6,升级编程软件版本也没有的!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
更新最新的HW后,可以通过上传PLC的硬件配置来组态。
追问
可惜的是上传的硬件配置,CPU是个问号(?),上传硬件配置HW里有的CPU固件版本就没有问号!这个CPC固件版本是V2.6.3!HW里只有V2.6!
追答
打电话给西门子技术支持问下吧!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我以前遇到过这个问题,只要把编程软件升级一下,然后重启就可以了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: