哪些单位可以进行高压开关用SF6气体组分分析检测 5

我公司有110KV用户变电站一座,用到GIS开关,想了解哪些单位有资质做SF6成分分析。有知道的麻烦指点,谢谢!... 我公司有110KV用户变电站一座,用到GIS开关,想了解哪些单位有资质做SF6成分分析。

有知道的麻烦指点,谢谢!
展开
 我来答
匿名用户
2019-05-17
展开全部

GDSF-II SF6气体分解产物分析仪GDFJ-II (二组份)可以检测SF6的分解产物 H2S 和SO2 。

GDSF-II SF6气体分解产物分析仪GDFJ-II (三组份)可以检测SF6的分解产物 H2S ,SO2 和CO 。

本产品每次测量完毕均可采用泵压的方式将外界空气泵入气路内部,泵入的空气经过滤干燥后导入气室,排出气室内气体,保证气室无样气残留,最大限度保证测量准确性,同时延长了电化学传感器的使用寿命;

动态温度校正补偿技术

样气温度和环境温度的变化会影响电化学传感器的特性(基线与量程),从而影响测量精度。本产品内置传感器温度特性曲线,并通过独立的测温电路实时获取样气与环境温度,根据传感器温度特性曲线对测量结果进行动态校正,确保准确可靠的测量结果。 “温度校正”功能的“开∕关”可通过手动控制,当温度校正功能为“开”时,温度传感器实时测量当前环境温度,对测试卡的电化学传感器进行温度校正补偿;

不同种类载气误差修正技术

仪器标定使用与被测设备绝缘气不同的载气(背景气)会带来测量误差。本产品使用时可选择载气类型,以修正因载气不同(主要指空气/N2、SF6)带来的误差。

主要应用:故障定位,例行检测,局放监测,气体净化/过滤监测,故障高压接点检查,SF6分解产物检测,检查开关内分解产物的产生。

如需要更多的检测, 可以咨询我们, 我们可以定制。--HV Hipot 武汉国电西高

清诚声发射
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
edian123456
2015-09-23 · TA获得超过1622个赞
知道大有可为答主
回答量:3271
采纳率:85%
帮助的人:329万
展开全部
我们是专门生产SF6气体组分分析检测设备的厂家!

ED0508DP型SF6综合测试仪是集SF6湿度仪、 SF6纯度仪于一体,将原来要用两台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。

SF6气体综合测试仪之所以有超越的性能,是因为全部采用了国外最优秀的传感器。湿度采用芬兰维萨拉的传感器;纯度采用带温度补偿的热导传感器;分解产物采用进口SF6专用的传感器。该仪器采用大液晶中文显示,实时显示各种参数,全程傻瓜式的操作,海量信息存储,内置充电电池,交直流两用。

ED0508DP型SF6综合测试仪特点:

自动零点校准
电子流量显示
测量数据打印
测量数据存储
智能电量显示
用户自定义报表
支持数据通讯
支持文件系统
器自诊断功能
图形菜单
数据管理系统软件
抗油污,防漂移

技术参数:

SF6湿度:

测量范围:露点-80~+20℃(支持ppmv等)
露点精度:±0.5℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点
响应时间63%[90%]
+20→-20℃ Td 5s[45s]
-20→-60℃ Td 10s[240s]
分 辨 率:露点0.1℃或0.1ppm
重 复 性:±0.5℃
气体流量:SF6调节在0.5~0.9L/min
头保护:不锈钢烧结过滤网

SF6纯度:

测量范围: 0~100% SF6;
度和重复性: ±0.5%,与流量无关;
响应时间: 90%, 30s;
传感器:第I代传感器
示方式:单色LCD显示屏,240×128

工作电压: 220VAC±10%,50Hz,交直流两用,过充保护,连续工作不低于5小时
工作压力: 0~1.0MPa
样气流速: 无影响
电子质量流量计
输出接口: USB1.1规范
操作环境: 温 度: -30~+60℃
尺 寸: 340×300×220mm
重 量: 约3kg
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助