hart协议与数字信号 30
各位大虾们,我现在有这样一个问题想不明白,就是现场有一块变送器,支持hart协议,它是由流量计算机给它供电,输出信号由供电线路传输至流量计算机,但是流量计算机接收到的是数...
各位大虾们,我现在有这样一个问题想不明白,就是现场有一块变送器,支持hart协议,它是由流量计算机给它供电,输出信号由供电线路传输至流量计算机,但是流量计算机接收到的是数字信号,所以也就不需要变送器的量程,但是我在现场用手操器和744(福禄克)利用hart协议通讯不上变送器,请各位大虾们帮个忙!分一定会给的!
一楼说的不对,设备都在正常使用~! 展开
一楼说的不对,设备都在正常使用~! 展开
4个回答
展开全部
采集电阻(250欧)串入电路,加电让变送器正常输出电流信号,hart协议通讯设备直接并再电阻两端,通信试试,如果线路长度较大,线阻已足够250欧,就直接并在线路两端试试
展开全部
变送器输出的一般是4~20mA信号,你的是么?也有总线型的输出数字信号,Hart手操器可以和仪表通讯,但必须你的仪表支持Hart协议才可以的,也就是输出的信号一般为4~20mA+HART的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
hart协议通讯不上变送器.注意加250阻.试试看
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-01-09
展开全部
不匹配.