灯灭了会一闪一闪的,日光灯和节能灯都容易出现这种现象,原因是:
1、开关控制零线时,灯泡或灯管仍然处于电击中,待荧粉存储到一定能量时就会发射一次电子,不断的电击,不断的发射,所以一闪一闪的,这种情况需要把开关改为控制火线就可以解决。
2、线路敷设环境潮湿,导线绝缘老化等,开关虽然关闭了,还有漏电电流通过电路,灯泡或灯管处于电击中发出闪光,这种情况更换导线就可以解决。
3、开关不合格或质量差,关闭状态有漏电或感应电,灯泡或灯管处于电击中发出闪光,这种情况更换合格开关就可以解决。
长悦叟
高粉答主

2015-12-30 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:88%
帮助的人:3359万
展开全部
因触摸延时灯内有套电子电路,它用的电是和节能灯串联后接电源的,微弱的电流使节能灯出现辉光放电现像。
追答
谢!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦想哥nice
高粉答主

2015-12-30 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:6.5万
采纳率:93%
帮助的人:1亿
展开全部
你把零线作为控制回路了。开关断开后灯头仍然带着220V的火线电压