cisco路由器配置好静态路由还是ping不通

pc1可以pingRA,pc2可以pingRB,但是pc1不能ping通RB或pc2,pc2不能ping通RA或pc1.... pc1可以ping RA,pc2可以ping RB,但是pc1不能ping通RB或pc2,pc2不能ping通RA或pc1. 展开
 我来答
32009982
2016-05-12 · TA获得超过5438个赞
知道大有可为答主
回答量:1536
采纳率:80%
帮助的人:568万
展开全部
RouterB的静态路由写错了。
应该是ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.10.1 你写成192.169.10.1了
宏电
2024-09-30 广告
简单说区别主要在于功能上智能网关功能更丰富,支持的协议更多,数据量处理也相对大,路由器主要还是数据透传为主,智能工业网关可以进行数据采集处理分析,为了管理不同网段的IP,例如在交换机上做VLAN的时候,就需要在默认的VLAN接口之下做一个I... 点击进入详情页
本回答由宏电提供
日落于清晨
2016-05-11 · 生活不只眼前的苟且,还有诗和远方
日落于清晨
采纳数:3337 获赞数:40937

向TA提问 私信TA
展开全部
192.168.10.1能ping通192.168.10.2吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答