等电力测互感器伏安特性综合测试仪试设备,因为操作不熟练失误导致报出错误代码。这是不用紧张,只用认真核对错误代码找到原因排查即可,一般设备是不会坏的。下面来看,互感器伏安特性综合测试仪错误代码意义可能原因。
错误代码意义可能原因
0001过流保护启动输出短路
0002过热保护启动连续工作时间太长,互感器伏安特性综合测试仪请稍事休息。
0004升压/降压失败1、 输出与输出测量端子接线不良; 2、 输出短路; 3、 仪器变频电源损坏,返厂维修。
0008变比异常1、 互感器伏安特性综合测试仪高低压侧接反; 2、 感应测量端子线路没有接好;
0016额定工作点异常1、 互感器伏安特性综合测试仪二次额定电流输入错误,如1A输成了5A; 2、 额定负荷输入错误(偏大),如5VA,输成了20VA;
互感器伏安特性综合测试仪0032直阻超量程1、 输出开路; 2、 被试品直阻超量程(1000欧); 3、 输出短路
错误代码意义可能原因
