关于台达PLC延迟方面的梯形图编写 50

X1、X2是输入,Y1、Y2是输出,假设所有的定时器单位都是100ms。需要的结果如下:1、平时Y1是开启的,当X1状态发生瞬时变化时(没有上升或下降触发),Y1延迟2S... X1、X2是输入,Y1、Y2是输出,假设所有的定时器单位都是100ms。需要的结果如下:
1、平时Y1是开启的,当X1状态发生瞬时变化时(没有上升或下降触发),Y1延迟2S停止运行,停止运行1S后回到初始运行状态。
2、Y2平时停止状态,当X1发生瞬时变化时(没有上升或下降触发),Y2开始运行。当X2发生瞬时变化时(没有上升或下降触发),Y2延迟3S返回初始停止状态。

求大神帮帮忙,谢谢
展开
 我来答
拨云见云雾
推荐于2018-03-08 · PLC+HMI+上位组态+自动化高级工程
拨云见云雾
采纳数:1169 获赞数:3408

向TA提问 私信TA
展开全部

图一是第一个条件

图二是第二个条件

都很简单的互锁计时

1993a822
2016-05-24 · TA获得超过240个赞
知道小有建树答主
回答量:139
采纳率:0%
帮助的人:91.6万
展开全部
delay指令延时后再跳转试试
追问
我其实就是PLC的小菜鸟,所以我就想问下该怎么画梯形图,谢谢
追答
台达手册里面有很多例子,自己看看就懂了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
技术发热者

2016-05-24 · PLC及工控上位机应用
技术发热者
采纳数:1009 获赞数:1426

向TA提问 私信TA
展开全部
结合定时器来写
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起