电力变压器中,中性线就是3条相线的交点引出来的吧,那么相线与中性线不会短路吗?

我是说星接时三点接中性线,为什么电流不会下地?... 我是说星接时三点接中性线,为什么电流不会下地? 展开
 我来答
安庆地痞
2011-01-09 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17171
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
你说得很对,如果你把相线和中性线不加负载直接连起来,就短路了。
如果是星形(Y)接,你所说的交汇点就叫中性点,电流不流进大地,因为三相互相构成回路。
因为三相交流电都是按正弦规律变化的,而且它们的相位互差120度,是对称的。在任一时刻,至少有一相与其它两相方向相反,那么这一相实际上就是另两相的回路,而且三相的矢量和为0,即I1+I2+I3=0。所以在负载对称时,零线中是没有电流的!更不会流进大地。
如果电动机是三角形连接,原理一样,也是三相互相构成回路。
英诺科技
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
百度网友bdfe683c5c
2011-01-10 · TA获得超过4409个赞
知道小有建树答主
回答量:928
采纳率:33%
帮助的人:338万
展开全部
1、我国实行将配电变压器中性点直接接地,并从中性点引出一根绝缘导线构成三相四线制系统(TN-C系统)或者从中性点引出两根绝缘导线,构成三相五线系统(TN-S系统)。出于对人的安全考虑,现在民用建筑中,要求采用TN-S系统或TN-C-S系统。
2、中性点的电流不是不会下地,它也会下地的。因负载有三相设备,也有单相设备,由于制造工艺等原因,即使是一台电动机,它的三相阻抗不会100%的相等,总有百分之零占几甚至到百分之一的误差,这就导致负载端的中性点位移,就是中性点不在原点,而是偏离原点,偏移程度和位置,取决于当时各相阻抗和相伴角的差异,其结果是系统原点(变压器中性点接地处)与负载原点就有电压,这样,零线中就有电流流回变压器接地处。如果三相中每相的单相负载差异很大,中性负载端的原点偏移就越大,中性线上的电流也就越大。规范要求,对照明等单相负载,一定要尽量均匀分配到三相中去,三相不平衡最大不得超过25%。
3、在单相负载末端,或线路中间,零售线与任意一根火线相碰就是单相短路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8645c30
2011-01-09 · TA获得超过2062个赞
知道小有建树答主
回答量:701
采纳率:0%
帮助的人:671万
展开全部
在变压器内部是星形连接的,就相当于把三个线段的各一个端点连在一块一样,没有负载是不会形成回路的,又怎么可能短路呀。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
410151604
2011-01-09 · TA获得超过122个赞
知道小有建树答主
回答量:138
采纳率:0%
帮助的人:52.5万
展开全部
中线与相线之间有线圈好不好,电感很大的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)