格力中央空调模块式风冷冷热水机 LSQWRF60M/A 故障显示;排气温度 怎样检查,怎样修理
格力中央空调模块式风冷冷热水机LSQWRF60M/A故障显示;排气温度中央空调水温升不起来,按复位键后机组运行正常,20多分钟后又显示为排气温度,,怎样检查,怎样修理,谢...
格力中央空调模块式风冷冷热水机
LSQWRF60M/A
故障显示;排气温度
中央空调水温升不起来,按复位键后机组运行正常,20多分钟后又显示为排气温度,
,怎样检查,怎样修理,谢谢了
我是巩义市的,能来修理的请留联系方法 展开
LSQWRF60M/A
故障显示;排气温度
中央空调水温升不起来,按复位键后机组运行正常,20多分钟后又显示为排气温度,
,怎样检查,怎样修理,谢谢了
我是巩义市的,能来修理的请留联系方法 展开
5个回答
展开全部
你好:
你说的是格力中央空调排气温度过高保护吧,有几种可能:
1:冷媒过多,检查一下制热时冷媒是不是在1.6---2.1MPa之间,超过的抽出即可。
2:空调的冷凝器过脏,致使空调不能进行正常的热交换。清洗室外机蒸发器即可。
室内机进风口的防尘网过脏,取下清洗即可。
3;水循环系统脏堵,造成截流。在室内机的进水管口有一个过滤网,拧下来清洗即可。一定要清理所有的内机过滤网才可以。
4:室外风机运行异常。如果你的风机运行很好就可以排除。
就你的空调而言,2和3的可能最大。希望能够帮到你。
排气温度过高的话又两种情况;一种是系统里的制冷剂太多。第二种是节流器的开启度不够大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
排气温度传感器故障,一般是在排气温度传感器检测的的温度超过100到130度之间才会出现的,正常情况机组冬天就算制冷液多一点也不会出现,但如果制冷液少的话,压缩机排气温度会升的比较快, 这种问题你首先要确认一下,是不是真的有升这么高,会不会是传感器的温度,因为排气温度比较高,所以排气温度传感器比较容易出问题。确定没问题再看水系统的原因。水系统里有一个过滤器,你拆下看一下,是不是垃圾太多了,流量慢了,还有流量开关有没有问题。还有机组出水温度有多高
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
检查电子除垢仪有没有用了 是不是机器里面交换器里面有水垢了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
排气温度过低还是过高?如果过低的话有可能是却少制冷剂,测下低压压力。排气压力过高的话可能是你水流量过小,看看温差大不大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?