150×150的混凝土试块怎么算抗压强度
试件抗压强度MPa=试件破坏荷载(N)/。
试件承压面积(mm?)。计算应精确至0.1MPa。
当混凝土强度等级<C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数。其值为:对100mm×100mm×100mm试件为0.95,当混凝土强度等级≥C60时,宜采用标准试件150mm×150mm×150mm试件。150mm×150mm×150mm试件换算系数为1.0。
举例计算:100*100*100mm的三块试块破坏荷载为335KN、352KN、318KN的抗压强度等于=(335000+352000+318000)÷3÷(100*100)=33.5MPa。
因为100*100*100为非标准试件所以其抗压强度=33.5*0.95(系数)≈31.8MPa。
150*150*150mm的三块试块破坏荷载为424KN、401KN、396KN的抗压强度等于=(424000+401000+396000)÷3÷(150*150)≈18.1MPa,因为150*150*150为标准试件所以其抗压强度=18.1*1.0(系数)=18.1MPa。
试块的制作和养护
参加混凝土强度评定的试块分为标养试块和同养试块,标养试块是指在标养室养护的试块,规范规定标养试块是在温度20±2℃范围,湿度大于95%,养护28天;同养试块是指在浇注现场随机抽取混凝土制作的试块,同养试块是在施工现场随机抽取并在现场依现场养护条件日平均温度累积至600摄氏度的试块。
同时,《规范》也规定了等效的养护周期不宜小于14d。在进行高层建筑施工的情况下,通常我们也要留置拆模试块,冬季时,温度较低,混凝土的强度发展缓慢,这就要求拆模的龄期长些,夏季时,温度高,混凝土的强度发展较快,一般在7d的现场养护条件下,混凝土强度就能达到90%以上,可以适当的缩短拆模龄期。