根据能量守恒的原则,可以知道:
UPS容量*T*功率因素=电池容量(安时数)*直流电压
这里的T就是时间。
举例说明:
有一台容量为3KVA的UPS,采用8节100Ah的电池串联供电,那么直流供电电压为96V,UPS的功率功率因素取0.8,那么套用上面的等式得到:
3000VA*T*0.8=100Ah*96V
算得T=4h ,也就是满负荷情况下,可持续供电4小时。
以上只是理论值,但是电池不可能完全放电,实际值可能会比理论值稍微低一些,除非电池能够完全提供标称的安时数!
