如图这样的配电箱配线,每个回路最大能负载多少功率的用电器呢?谢谢! 20
不想改电路了,就用开发商预设的电路,图上全屋插座和3间卧室空调插座处的空开出线端是接了两根2.5平的火线和零线,仔细看了下,这两处出线端的两根火线和零线分别分配到了不同的...
不想改电路了,就用开发商预设的电路,图上 全屋插座 和 3间卧室空调插座 处的空开出线端是接了两根2.5平的火线和零线,仔细看了下,这两处出线端的两根火线和零线分别分配到了不同的线管中。想问下,特别是 3间卧室的空调插座 的出线端,它墙内分线将是其中1间卧室的空调插座分到1根2.5平的火线和零线,剩下2间卧室的空调插座共用另一根2.5平的火线和零线吗?
它这个出线端都是2.5平的电线走出去,是不是每个回路最大就能负载2.5×9×220=4950瓦的功率? 展开
它这个出线端都是2.5平的电线走出去,是不是每个回路最大就能负载2.5×9×220=4950瓦的功率? 展开
2个回答
展开全部
这种是最垃圾的接法,功率特别小,所有空开都穿接在在2.5方的线上,2.5线功率也是在3500-5000之间,你可以把这些短的串接线换成6方线,或者这些空开都都扭在一起接在总闸出口上。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
总断路器额定电流是63A,总功率是12kw,各分断路器额定电流是20A,功率为4kw。
追问
你好!各分路只能负载4千瓦吗?怎么看呢?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询