关于空气开关,漏电保护开关,电箱安装的问题
在8位电箱里安装一个2P带漏电保护的空气开关作为总控,分出2支分别接2个分控,实物如图,请问该怎样连线?线是从下入上出?还是上入下出?线是怎样连接总控与分控与零线排,再出...
在8位电箱里安装一个2P带漏电保护的空气开关作为总控,分出2支分别接2个分控,实物如图,请问该怎样连线?线是从下入上出?还是上入下出?线是怎样连接总控与分控与零线排,再出去的?
展开
1个回答
展开全部
来的电源线连接总闸的上口接线,总闸的出线L火线连接单极空开的上口,N连接零线端子排,空开的下口L火线连接负载,N零线直接连接零线端子排就可以了,这种排列不是太好,只有两个单极空开何必使用漏电断路器作为总开关呀,这样匹配任何一个支路有漏电故障,都会跳总闸,影响面积较大,不易查找维修的,应使用双极空气开关作为总开关,分支负载插座线路匹配漏电断路器为宜,
更多追问追答
追问
请上传个连接图,谢谢
追答
从语言方面已经讲的很清楚了,没有复杂的连接,仔细看一下上面讲的,也就是说、使用空气开关作为总开关,电源进线连接空开的上口,空开的下口出现连接分路的上口,分路的出现连接负载线路,仔细看一下上面讲的就会明白了