已知S11-10/0.4三相变压器容量低压侧额定电流是如何计算

 我来答
1287631042
2011-01-10 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:494万
展开全部
给你两个变压器额定电流计算实例:
例一:单相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法
某单相电力变压器的额定容量为SN=250KV.A,一、二次侧额定线电压分别为10KV及0.4KV,求一、二次侧额定电流。
解:单相变压器的额定容量与额定电压和额定电流之间的关系为:
SN=U1NI1N或SN=U2NI2N
所以:一次侧的额定电流为:
I1N=SN/U1N=250×10³/10×10³=25(A)
二次侧的额定电流为:
I1N=SN/U1N=250×10³/0.4×10³=625(A)
例二:三相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法
某三相电力变压器的额定容量为SN=500KV.A,一、二次侧额定线电压分别为10KV及6.3KV,采用Yd连结,试求一、二次侧额定电流。
解:三相变压器的额定容量与额定线电压和额定线电流之间的关系是:
SN=√3 U1N I1N或SN=√3 U2N I2N
因此:一次侧的额定电流为:
I1N=SN/√3 U1N=500×10³/√3×10×10³=288.7(A)
二次侧的额定电流为:
I2N=SN/√3 U2N=500×10³/√3×6.3×10³=458.2(A)
安庆地痞
2011-01-10 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17172
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
设变压器的容量为S KVA
I2=S/(1。732 * 0。4)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
江工008
2011-01-11 · TA获得超过1874个赞
知道小有建树答主
回答量:900
采纳率:33%
帮助的人:474万
展开全部
低压额定电流=变压器容量/(√3 x 0.4)=容量数值/(1.732x0.4)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
星尘记忆iE
2012-03-05 · TA获得超过483个赞
知道小有建树答主
回答量:292
采纳率:66%
帮助的人:102万
展开全部
容量/(电压等级*1.732)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起