NHR-5702增强型多回路显示控制仪接线端子那么多,输入信号接线应该怎么接? NHR-5702增强型多回路显示控制仪接线端子那么多,输入信号接线应该怎么接?... NHR-5702增强型多回路显示控制仪接线端子那么多,输入信号接线应该怎么接? 展开 我来答 2个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? 稻纤萍09 2020-05-26 · TA获得超过149个赞 知道小有建树答主 回答量:532 采纳率:0% 帮助的人:91.1万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 输入端子总共分为四排,每排四个4芯端子,每一个4芯端子为一个通道的输入,第一排为1、2、5、6通道,第二排为3、4、7、8通道,第三排为9、10、13、14通道,第二排为11、12、15、16通道。每个通道的4芯分别代表不同的输入信号类型,从左到右分别为1、2、3、4,热电阻信号接1、2、3,其中1接单独的那根线,2、3接颜色相同的那两根线; 热电偶和电压信号的正极接端子2,负极接端子1;电流信号接正极接端子4,负极接端子1。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 bdpm1580 2020-05-26 · TA获得超过2783个赞 知道大有可为答主 回答量:4619 采纳率:93% 帮助的人:340万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 接在8个通道那里(不是两边接线端子),最多支持16个,参看下图 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2021-06-15 NHR-7702液晶增强型多回路显示控制仪的8路输入信号和16路输入信号在液晶屏上怎么显示? 1 2021-05-20 NHR-7702液晶增强型多回路显示控制仪最多支持16个输入通道,可以每个输入通道接不同的传感器吗? 1 2021-05-20 NHR-7700液晶多回路显示控制仪的8路输入信号和16路输入信号在液晶屏上怎么显示? 1 2021-08-24 NHR-5740四回路显示控制仪4个输入通道可以接不同的传感器吗? 1 2021-12-09 NHR-7700液晶多回路显示控制仪最多支持16个输入通道,可以每个输入通道接不同的传感器吗? 2021-05-24 NHR-7700液晶多回路显示控制仪最多支持16个输入通道,可以每个输入通道接不同的传感器吗? 1 2021-04-22 NHR-7700液晶多回路显示控制仪接线端子那么多,输入信号接线应该怎么接? 1 2021-04-22 NHR-5702增强型多回路显示控制仪几个报警有什么区别? 1 更多类似问题 > 为你推荐: