请懂电力的朋友进来帮下忙

我和别人共同使用一了一台50KW的变压器,已经使用的电量是15千瓦。我的全部设备加起来是15千瓦+7。5千瓦+3千瓦+1。5千瓦。我的线路是25平方铝线,距离电压器为35... 我和别人共同使用一了一台50KW的变压器,已经使用的电量是15千瓦。我的全部设备加起来是15千瓦+7。5千瓦+3千瓦+1。5千瓦。
我的线路是25平方铝线,距离电压器为350米。请问的我的机器可以一起开吗?
如果一起开的话有什么影响。请教懂的朋友帮下忙。
全部分了求解答谢谢。
请注意,别人已经使用了15千瓦的电。但是不经常开,而我已经使用的是27千瓦,按说应该是超负荷了,但是因为公用的一家不经常开,而我可以避开同时开的时候。
我最主要的问题是我的3*25+1*16平方的铝线,离变压器距离为350米。请问的的机器全部开的话会不会产生工作电压过低电流过大的情况。
关于变压器用多少电这个我是知道的,总点用电量不能超过40KW。
请问阻性负荷是什么,感性负荷是什么?
展开
 我来答
百度网友43aa870e1
2011-01-11 · TA获得超过1774个赞
知道小有建树答主
回答量:592
采纳率:66%
帮助的人:211万
展开全部
变压器用到80~90%的容量是最合理的,一般的干式变压器的话,短时的过电流,到120%额定电流都是没问题的,你的设备都不大,如果是电机的话,启动时间都不长,所以同时开是没问题的。不过还是尽量避免同时开,毕竟对变压器,还有线路其他设备冲击比较大,影响寿命。你两家避开同时启动没寿命问题。如果25平方铝线只是你自己的线路的话,没寿命问题。
阻性负荷就是负荷为电阻,基本上没有无用功的产生,例如:白炽灯,电烤箱等,而感性负载就是指电机这类设备,这类事靠电磁转换实现能量转换的,这种设备会产生无功功率,对供电质量和线路产生影响。
所以大的企业都要有电容补偿来降低无功功率,提高功率因数,供电单位也会对功率因数低于0.9的企业进行处罚,而对高于0.9的进行奖励,以免对电网造成危害。
294133220
2011-01-10 · TA获得超过358个赞
知道答主
回答量:297
采纳率:0%
帮助的人:204万
展开全部
你的用电设备总功率是27千瓦,变压器的知道,但你的合伙人的设备用电总功率没有啊,要说你的设备全开是没有问题的,还有余量23千瓦。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友71e28e6
2011-01-10 · TA获得超过356个赞
知道小有建树答主
回答量:204
采纳率:0%
帮助的人:98.8万
展开全部
距离有些远,有压降,同时启动电流大,会烧毁变压器的。如果是阻性负荷应该问题不大,如果是感性负荷就要慎重了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-01-10
展开全部
是50KVA吧 50kva的变压器可以承载40千瓦的负荷 KVA×COSΦ=50KVA×0.8=40KW。答:三相高压电力变压器的视在功率是50KVA时可承载40KW的用电负载 。