消防管道气压试验标准是多少?

消防喷淋气压试压规范... 消防喷淋气压试压规范 展开
 我来答
工程任晓
高能答主

2023-04-30 · 知晓任何工程问题的基础是标准规范
工程任晓
采纳数:9975 获赞数:24473

向TA提问 私信TA
展开全部
消防管道气压试验是指在安装消防管道系统后进行的测试,以确保管道系统的安全可靠性。其标准主要包括以下两个方面:
1.国家标准:根据《建筑物消防设计规范》(GB 50016-2014)规定,消防供水系统的气压试验应按以下标准执行:
- 室内干式消防供水系统:试验压力应不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa;
- 室内湿式消防供水系统:试验压力应为不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa,试验时间应不少于2h;
- 室外消防供水系统:试验压力应为不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa,试验时间应不少于24h。
2.行业标准:除了国家标准外,还有行业标准,如GB/T 13932-2008《消防给水设备通用技术条件》、CJ/T 149-2002《建筑消防供水设备安装与验收规范》等。这些标准对于消防管道气压试验的要求可能有所不同,具体可根据实际情况进行选择。
清诚声发射
2023-07-31 广告
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0mpa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4mpa);高于1.0mpa时,工作压力加0.4mpa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05mp... 点击进入详情页