消防管道气压试验标准是多少?

消防喷淋气压试压规范... 消防喷淋气压试压规范 展开
 我来答
工程任晓
高能答主

2023-04-30 · 知晓任何工程问题的基础是标准规范
工程任晓
采纳数:9972 获赞数:24467

向TA提问 私信TA
展开全部
消防管道气压试验是指在安装消防管道系统后进行的测试,以确保管道系统的安全可靠性。其标准主要包括以下两个方面:
1.国家标准:根据《建筑物消防设计规范》(GB 50016-2014)规定,消防供水系统的气压试验应按以下标准执行:
- 室内干式消防供水系统:试验压力应不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa;
- 室内湿式消防供水系统:试验压力应为不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa,试验时间应不少于2h;
- 室外消防供水系统:试验压力应为不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa,试验时间应不少于24h。
2.行业标准:除了国家标准外,还有行业标准,如GB/T 13932-2008《消防给水设备通用技术条件》、CJ/T 149-2002《建筑消防供水设备安装与验收规范》等。这些标准对于消防管道气压试验的要求可能有所不同,具体可根据实际情况进行选择。
物声科技2024
2024-10-28 广告
阀门泄漏检测是北京物声科技有限公司专业技术服务的重要一环。我们采用高精度仪器与先进算法,对阀门进行细致入微的泄漏检测,确保每个细节都不放过。无论是微小气泡还是压力波动,都能被我们的系统精准捕捉,从而快速定位泄漏点。我们的检测服务高效、准确,... 点击进入详情页
本回答由物声科技2024提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式