钢筋混凝土监理细则
展开全部
钢筋混凝土工程监理实施细则
1、钢筋混凝土工程必须按GB50204-92和JGJ18-96规范进行操作施工。
2、模板安装质量控制:抄平放线、立面垂直、截面准确、大面平整、接缝紧密、标高无误、支撑牢固,符合规范。
3、钢筋绑扎质量控制:检查材质合格证、复试报告、钢筋品种、数量、锚固长度、接头位置、搭接长度、焊接质量、弯钩角度、拉结筋埋设、保护层垫块符合规范。防止水电预埋、支模、混凝土浇捣对已绑扎钢筋的破坏。特别注意柱在梁底梁上处箍筋应加密及梁口处箍筋位置的正确。
4、混凝土浇筑质量控制:对原材料质量、施工缝、配合比、搅拌运输(包括浇灌混凝土下料高度)、振捣、养护、拆模全过程有关人、机、料、法严格执行工程质量标准,重点控制现浇基混凝土、现浇梁柱,混凝土墙板等部位进行配合比抽查,施工旁站,督促混凝土试块的专人制作和见证管理。
5、加强冬期对混凝土施工的监控,特别注意防冻剂的渗量,混凝土的保温措施,并严控拆模时间。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询