施工现场临时消防如何设置,有没有好的方法?
1个回答
展开全部
施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施。临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层。施工场地临时消防设施如何设置?
临时消防给水系统设置方面。施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。
在建工程中灭火器配备场所。在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:易燃易爆危险品存放及使用场所;动火作业场所;可燃材料存放、加工及使用场所;厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;其他具有火灾危险的场所。
施工现场灭火器的数量。施工现场灭火器配置应符合下列规定:灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。
施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:给水管网宜布置成环状;室外临时消防给水系统管径要求方面
施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100。
施工现场临时室外消火栓设置位置。施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m;消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护半径不应大于150m。
每个楼层的水枪、水带配备。在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管,且每个设置点不应少于2套。
临时室内消防给水系统的水压要求。临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求;给水压力不能满足要求时,应设置消火栓泵,消火栓泵不应少于2台,且应互为备用;消火栓泵宜设置自动启动装置。
施工场地设消防水池。当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时,应在施工现场设置临时贮水池。临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量
