PLC 实际输入、输出点数由什么决定?
5个回答
展开全部
由你的工程项目决定。
举个简单的例子。你要控制一个泵,一个电动调节阀。
你需要数字量输入点数DI:泵的远程就地一个(两个也可),泵运行反馈一个,泵故障反馈一个,共3个;如果是普通电机要反转的,那就要正转和反转两个运行反馈。就是4个了。
阀门:正转运行,反转运行,开到位,关到位,故障(过力矩),5个。
当然故障可以使多个点数,每个故障不同。你取什么信号根据工程要求而定。
这样DI共需要8个。
数字量输出DO:启动/停止泵(这个工程上默认行规用一个,1启0停),故障复位一个(你如果用通讯,BP或RQ就可以用通讯了)。阀门就不用了,用AO就行了。共2个。
模拟量输入AI:阀门位置反馈(4----20mA) 1个
模拟量输出AO:愤懑位置调节(4----20mA) 1个。
共需DI 8点; DO 2点; AI 1点; AO 1点。
当然工程要求不一定是我采取的这些。你根据实际情况而定。
举个简单的例子。2024-08-19 广告
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
展开全部
由已选定型号的PLC的CPU以及它可扩展的能力决定,一般确定型号的PLC有确定的输入输出点数,若PLC的CPU越高级,扩展能力越强的话,它的输入输出点数还可增加。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
由你的设计决定的!如果你的设计需要50个输入点 那你就只能找50个输入点以上的PLC了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PLC分为大、中、小型,小型256点以下,中型1024点以下,大型为1024点-无限点。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
一、输入采样阶段
在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
可编程逻辑控制器
二、用户程序执行阶段
在用户程序执行阶段,可编程逻辑控制器总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,程序直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立即更新,这跟立即输入有些区别。
三、输出刷新阶段
当扫描用户程序结束后,可编程逻辑控制器就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是可编程逻辑控制器的真正输出。
一、输入采样阶段
