1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。

2、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

3、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平坚直、劳固结实。

4、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。

5、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足较小净距离要求时,应采用钢管。

6、暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。

7、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。

8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。光缆一般不得小于管径的10-15倍并且缆尾必须缠上电胶布。

9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

10、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备较大输出功率
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
昌溪潭
2024-03-14 · 知道合伙人IT服务行家
昌溪潭
知道合伙人IT服务行家
采纳数:959 获赞数:3517
综合布线工程师 电子工程监理员 初级、一级社会体育指导员 红十字讲师 湖南省招投标专家库评标专家

向TA提问 私信TA
展开全部
电工一般不知道弱电布线要求,应该按照建智能建筑设计的标准由专业综合布线或智能化建筑工程师进行安装,才能达到弱电5类、6类、7类弱电综合系统布线标准。