根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002,第9.2.1条中规定,给水管道,在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土厚度不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术进步,建设资源友好型社会,所有工程施工须按照相关建筑施工规范严格执行,满足标准,做好安全监管。
厚度
地下燃气管道埋设的最小覆土厚度:
1、埋设在车行道下时,不得小于0.9m。
2、埋设在非机动车车道(含人行道)下时,不得小于0.6m。
3、埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.3m。
4、埋设在水田下时,不得小于0.8m。
注:当不能满足上述规定时,应采取行之有效的安全防护措施。