磁致伸缩液位计使用中失灵怎么办?
2023-06-07 · 百度认证:佑富(上海)智能传感技术有限公司官方账号
1. 检查供电问题:磁致伸缩液位计通常需要外接电源,如果供电不足或电路有问题,就会导致磁致伸缩液位计无法工作。检查供电电压是否稳定,电路是否短路等问题。
2. 检查机械问题:磁致伸缩液位计需要正常地进行伸缩,如果机械上有问题,比如机械部分卡住、损坏等,也会导致磁致伸缩液位计失灵。检查液位计机械部分是否正常运作,液位计伸缩是否灵活。
3. 检查环境影响:磁致伸缩液位计的工作环境对其工作稳定性有很大的影响。如果液位计周围环境存举租备在强电磁场,强振动或温度过高等因素,都会影响其工作,甚至导致失灵。需要型数检查液位计周围环境是否符合使用要求。
如果无法自行解决磁致伸缩液位计失灵的问题,建议联系液位计的售后服务部门或专业的技术维修人员,进行专业检正毁测和维修。
磁致伸缩液位计使用中失灵的解决方法主要包括以下几个方面:
1.调整阈值电压:如果液位计偶尔跳到报警状态,可能是因为阈值电压设置不当。可以通过调整电子模板上的电位器来解决这个问题。具体操作是,将浮子放在羡历衫测量杆的底部,打开盖子,当变送器通电时,顺时针转动电位器,使输出电流为3.6mA或21mA,相当于报警状态。然后慢慢逆时针方向转动电位器,直到找到一个稳定的输出电流对应的浮子位置。接着,慢慢逆时针旋转电位器,记录电位器的旋转圈数N,直到输出电流不再稳定为止。最后,顺时针旋转电位器约N/2圈,确认输出电流稳定。
2.检查并清理测量杆和浮子:如果液位计无液位显示或显示最小,可能是因为浮子卡死在底部或浮子泄漏。建议与工艺联系停表拆卸检查,检查测量杆内以及浮子上是否有污物,并进行清洗。如果浮子已经泄漏,则需要更换。
3.重新标定变送器量程:如果液兄腔位显示有偏差,一般先检查浮子、取样管路等位置。若没有问题,可以对变送器的量程重新标定。同时,如果介质里含有气泡导致密度不一致,或者接线端子受潮进水,也需要进行相应的处理。
4.检查接地和电磁干扰:如果液位显示有烂禅跳变,可能是由于接地不良或电磁干扰所造成。建议检查变送器及信号电缆的接地是否良好,同时检查运算模块跟存储底板是否有接触不良的现象。
5.调整门槛电压:对于偶尔跳变到报警状态的情况,可能是门槛电压设置不当,应进行门槛电压的调整。门槛电压是用来屏蔽杂波信号的参数,通过调整这个参数可以解决显示跳变的问题。
6.处理高温问题:当被测介质的温度处于或接近仪表的最高工作温度时,可能出现报警故障。一般通过提高仪表的工作温度可以解决这个问题。
7.更换或维修传感器和模块:如果传感器或模块故障,也会出现上述现象。可以通过更换备件来判断是否需要更换。如果传感器出现问题,只能退回工厂进行维修。
通过上述方法,可以有效解决磁致伸缩液位计在使用过程中可能遇到的失灵问题。