磁致伸缩液位计使用中失灵怎么办?

造成这种现象出现的原因大多数带磁浮子上粘有铁销或废弃物造成的,因此,在使用该产品期间便要注意消除带磁浮子上粘有的铁销或废弃物。... 造成这种现象出现的原因大多数带磁浮子上粘有铁销或废弃物造成的,因此,在使用该产品期间便要注意消除带磁浮子上粘有的铁销或废弃物。 展开
 我来答
佑富阻旋式料位开关
2023-06-07 · 百度认证:佑富(上海)智能传感技术有限公司官方账号
佑富阻旋式料位开关
佑富(上海)智能传感技术有限公司是国内较早专业从事于工业控制现场仪表研发、生产、销售的高科技型企业,自主研发生产压力、流量、温度、物位、液位,分析仪表以及工业自动化控制系统等。
向TA提问
展开全部
如果磁致伸缩液位计在使用中失灵,可以从以下几个方面进行排查:

1. 检查供电问题:磁致伸缩液位计通常需要外接电源,如果供电不足或电路有问题,就会导致磁致伸缩液位计无法工作。检查供电电压是否稳定,电路是否短路等问题。

2. 检查机械问题:磁致伸缩液位计需要正常地进行伸缩,如果机械上有问题,比如机械部分卡住、损坏等,也会导致磁致伸缩液位计失灵。检查液位计机械部分是否正常运作,液位计伸缩是否灵活。

3. 检查环境影响:磁致伸缩液位计的工作环境对其工作稳定性有很大的影响。如果液位计周围环境存举租备在强电磁场,强振动或温度过高等因素,都会影响其工作,甚至导致失灵。需要型数检查液位计周围环境是否符合使用要求。

如果无法自行解决磁致伸缩液位计失灵的问题,建议联系液位计的售后服务部门或专业的技术维修人员,进行专业检正毁测和维修。
江苏恒大仪表
2024-09-16 · TA获得超过143个赞
知道答主
回答量:116
采纳率:100%
帮助的人:9.1万
展开全部

磁致伸缩液位计使用中失灵的解决方法主要包括以下几个方面:

1.调整阈值电压:如果液位计偶尔跳到报警状态,可能是因为阈值电压设置不当。可以通过调整电子模板上的电位器来解决这个问题。具体操作是,将浮子放在羡历衫测量杆的底部,打开盖子,当变送器通电时,顺时针转动电位器,使输出电流为3.6mA或21mA,相当于报警状态。然后慢慢逆时针方向转动电位器,直到找到一个稳定的输出电流对应的浮子位置。接着,慢慢逆时针旋转电位器,记录电位器的旋转圈数N,直到输出电流不再稳定为止。最后,顺时针旋转电位器约N/2圈,确认输出电流稳定。

2.检查并清理测量杆和浮子:如果液位计无液位显示或显示最小,可能是因为浮子卡死在底部或浮子泄漏。建议与工艺联系停表拆卸检查,检查测量杆内以及浮子上是否有污物,并进行清洗。如果浮子已经泄漏,则需要更换。

3.重新标定变送器量程:如果液兄腔位显示有偏差,一般先检查浮子、取样管路等位置。若没有问题,可以对变送器的量程重新标定。同时,如果介质里含有气泡导致密度不一致,或者接线端子受潮进水,也需要进行相应的处理。

4.检查接地和电磁干扰:如果液位显示有烂禅跳变,可能是由于接地不良或电磁干扰所造成。建议检查变送器及信号电缆的接地是否良好,同时检查运算模块跟存储底板是否有接触不良的现象。

5.调整门槛电压:对于偶尔跳变到报警状态的情况,可能是门槛电压设置不当,应进行门槛电压的调整。门槛电压是用来屏蔽杂波信号的参数,通过调整这个参数可以解决显示跳变的问题。

6.处理高温问题:当被测介质的温度处于或接近仪表的最高工作温度时,可能出现报警故障。一般通过提高仪表的工作温度可以解决这个问题。

7.更换或维修传感器和模块:如果传感器或模块故障,也会出现上述现象。可以通过更换备件来判断是否需要更换。如果传感器出现问题,只能退回工厂进行维修。

通过上述方法,可以有效解决磁致伸缩液位计在使用过程中可能遇到的失灵问题。