  15KW电机用10平方的铝电缆。
  先计算电流I=P/(1.732UCOSφ)=15/(1.732X0.38X0.85)=27A(用三相市电计算,功率因素COSφ取0.85)。
  根据口诀,电缆估计要在10平方以下,故每平方的安全载流量为5A,电缆的平方数=27/5=5.4平方。因此可选6平方的铝线。但由于电缆一般是四芯电缆(三相加零线),散热不好(四芯电缆的载流量要打6折),所以要加大一个规格,选10平方铝线(比如3x10+8电缆)。再按口诀核算其安全载流量为(10x5x0.6=30A>27A),满足电流要求。如果选用铜线,可用6平方(比如3x6+4电缆)。
  按电流选电缆口诀如下:
  10下五,100上二。
  25、35,四、三界。
  70、95,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185等
  第一部分
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:
  (1~10)平方:五倍
  16、25平方:四倍
  35、 50平方:三倍
  70、95平方:二倍半
  120平方及以上:二倍
  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。
  第二部分
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  第三部分
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
  第四部分
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
 