ppr管s5、s4、s3.2、s2.5、s2与管道承压能力关系?有没有国家规范严格规定?
有国家规范严格标准:
PP-R管应符合标准GB/T18742-2002<<冷热水用塑料管道系统--PP第二部分管材>>管件应符合标准GB/T18742-2002<<冷热水用塑料管道系统--PP第三部分管件>>;
伪PP-R管道和管件的性能是无法通过上述标准。应当指出,伪PP-R管的使用寿命仅为1-5年,而真正的PP-R管使用寿命均在50年以上。
PPR管规格S5系列、1.25兆帕(12.5公斤)
PPR管规格S4系列、1.6兆帕(16公斤)
PPR管规格S3.2系列、2.0兆帕(20公斤)
PPR管规格S2.5系列、2.5兆帕(25公斤)
部分企业PPR管件都只有最高标准S2一个系列,冷热水全部适用
其中规格参数如下图:
扩展资料:
区别:
国际标准中,聚丙烯冷热水管分PP-H、PP-B、PP-R三种,没有PP-C。此三种PP管区别在于PP-H、PP-B和PP-R管材的刚度依次递减,冲击强度依次递增。
三种PP管材中,管材抗冲击性能PP-R>PP-B>PP-H,管材热变形温度PP-H>PP-B>PP-R,管材刚性PP-H>PP-B>PP-R,管材常温爆破温度PP-H>PP-B和PP-R,管材耐化学腐蚀性PP-H>PP-B和PP-R。
对于其他PP管材,PP-R管材的突出优点是既改善了PP-H的低温脆性,又在较高温度下(60℃)具有良好的耐长期水压能力,特别是用于热水管使用时,长期强度均较PP-H和PP-B好
市场上的PP-C管实际上是PP-B管,其原料是嵌段共聚聚丙烯类管材专用料。PP-B管是冷热水管的一种,价格比较便宜,其耐热、耐压性能与PP-R的差距很大。例如:使用条件分级2,设计压力0.6MPaDN25mm管材,PP-R管壁厚3.5mm,PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm;设计压力0.8MPaDN25mm,PP-R管壁厚4.2mm,而PP-B(PP-C)就无法用了。因为要求的壁厚太厚了。市场上结构尺寸与PP-R一致的PP-C管,其使用条件低得多,不能混同PP-R管使用,更不能在确定使用条件后,以PP-C管替代PP-R管。使用条件2表示设计温度70℃,供热水用。
参考资料:
参考资料:
PPR管的"S"值是指管材的标准尺寸比系数,它与管道的承压能力直接相关。通常,较高的"S"值表示更高的承压能力。
以下是一般情况下的PPR管"S"值与承压能力的关系:
S5:承压能力最低,适用于一般的冷水管道系统,工作温度不超过45°C,工作压力不超过5条。
S4:较高的承压能力,适用于冷水管道系统和一般的热水管道系统,工作温度不超过45°C,工作压力不超过4条。
S3.2:更高的承压能力,适用于一般的冷水管道系统和高温热水管道系统,工作温度不超过60°C,工作压力不超过3.2条。
S2.5:更高的承压能力,适用于冷水管道系统和高温热水管道系统,工作温度不超过60°C,工作压力不超过2.5条。
S2:最高的承压能力,适用于高温热水管道系统,工作温度不超过95°C,工作压力不超过2条。
需要注意的是,PPR管的承压能力也受到其他因素的影响,如管道的安装质量、连接方式和使用环境等。因此,在选择和使用PPR管道时,应严格按照相关的国家或地区的规范进行选择和安装,并遵循制造商的使用说明。