132kw4极电机用多大的电缆?
2011-01-21
精确计算:了解实际电压和功率因数,公式:P=1.732×U×I×COSφ
如:(功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)
U=380
COSφ=0.78
P=132kw
所以I=257.13A
也可以粗算,1KW相当于的电流2A,就得出 264A电流,
根据口诀:
10 下五,百上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
得出用150mm2最安全
先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20
150 185......
口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍
数。把口诀的截面与倍数关系排列
起来便如下:
..10 16-25 35-50 70-95 120....
五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截
面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”
(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍
。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25
、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的
排列,可以看出:除10以下及100 以上之外,中间的导线
截面是每两种规格属同一倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:
【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安
。
【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300
安。
【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流
量为175安。从上面的排列
还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交
界处,误差稍大些。比如
截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,
但靠近向三倍变化的一侧,
它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为
97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是
117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有
数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的
则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米
的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大
可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都
不用到这么大,手册中一般也只标12 安。
推荐于2018-04-07 · 知道合伙人教育行家
如果是近距离(几十米以内),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。
如果是中距离(超百米),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。
选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择。
导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。