132kw4极电机用多大的电缆?

 我来答
匿名用户
2011-01-21
展开全部

精确计算:了解实际电压和功率因数,公式:P=1.732×U×I×COSφ

如:(功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)

U=380

COSφ=0.78

P=132kw

所以I=257.13A

也可以粗算,1KW相当于的电流2A,就得出 264A电流, 

根据口诀: 

   10 下五,百上二。    

   2 5 ,3 5 ,四三界。    

   7 0 ,95 ,两倍半。    

   穿管温度,八九折。    

   裸线加一半。    

   铜线升级算。

得出用150mm2最安全

先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列       

1  1.5  2.5  4  6  10  16  25  35 50 7O 95 l20       

150 185......       

口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍      

数。把口诀的截面与倍数关系排列       

      

起来便如下:       

..10      16-25    35-50     70-95      120....       

五倍    四倍   三倍    两倍半   二倍       

现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截       

面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”      

(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍      

。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25      

、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的      

排列,可以看出:除10以下及100 以上之外,中间的导线      

截面是每两种规格属同一倍数。       

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:       

【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安      

。       

【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300       

安。       

【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流      

量为175安。从上面的排列       

      

还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交      

界处,误差稍大些。比如       

      

截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,      

但靠近向三倍变化的一侧,       

      

它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为      

97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是      

117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有      

数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的      

则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米      

的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大      

可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都      

不用到这么大,手册中一般也只标12 安。

上海九么
2024-11-25 广告
九么电机更因应绿能及智能之巨浪来临,将持续布建「智能」、「高效动能」及「储能」相关产品之发展。在智能面,与国内外科研法人及大学合作,发展无人AGV载具、透通化管理平台及家用安全智能化系统平台。在动能上,已成功商品化的产品包括:小型齿轮减速异... 点击进入详情页
本回答由上海九么提供
黔中游子姚启伦
推荐于2018-04-07 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50559
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
功率132kw的额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。
如果是中距离(超百米),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。

选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择。

导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tomfound
2011-01-11 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2242
采纳率:40%
帮助的人:807万
展开全部
132kw用150的电缆
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
在京西草原照顾宠物的小浣熊
2020-06-26
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:593
展开全部
用95怎么样能、过流吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答