2012岩土工程师辅导:岩土工程勘察报告(7)
1个回答
展开全部
四、地震地质条件评价
(一)抗震设防烈度
依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A,本场地抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。
(二)场地土类型及建筑场地类别
根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223—2004),拟建物属丙类建筑物,建筑场地属可进行建设的一般场地。根据邻近场地已有测试资料,场地覆盖层厚度为25米,属于3~50米范围。按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)估算深度取20米,根据等效剪切波速估算,该场地土类型为中软场地土。依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001表4.1.6,该场地类别为II类。
(三)液化可能性评价
建筑物抗震类别为丙类,本地区抗震设防烈度为6度,依据《岩土工程勘察规范》GB50021—2001第5.7.5条及《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第4.3.1条,不考虑地震液化影响。
五、地基评价及基础方案选择
(一)基础持力层的选择
该部位上部杂填土层力学性质变异性大,不宜作为浅基础持力层;第②层粉质粘土层承载力较高,压缩性中等,分布较均匀,可作为天然地基持力层。下卧层第③层粉质粘土层承载力较低,压缩性较高,为一相对软弱的下卧层,因此在浅基础设计时应对第③层粉质粘土层进行软弱下卧层验算。下部的⑤层细砂:稍-中密,局部密实,承载力较高,压缩性较低。该层全场均有分布,土体均匀性较好。
(一)抗震设防烈度
