【答案】:A,B,C
答案:[A、B、C]
依据:《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》(DL/T5136—2001)第7.1.2条。
分析:根据该条第2)款规定,自动重合闸或跳闸时应有明显信号。
答案:[A、B、C]
依据:《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》(DL/T5136—2001)第7.1.2条。
分析:根据该条第2)款规定,自动重合闸或跳闸时应有明显信号。