生活垃圾卫生填埋场的工程设计?

 我来答
中达咨询
2023-02-04 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
生活垃圾卫生填埋场的工程设计是怎么的?有哪些内容?请看中达咨询编辑的文章。
1工程概况
管理区位于整个场区的最高处,且紧靠场外道路,占地约3000m2,包括综合楼、机修车间、变配电间、地磅、洗车台和停车场。此外,场区总出入口分设生产车辆出入口和管理出入口,可有效实现对不同物流的安全管理
2填埋场工程设计主要内容
2.1库区基层构建
库区现状为南北走向的沟谷,沟底长约300m。场区地层结构较简单,岩土层力学性质较好,地基承载力可满足要求,无需进行地基处理。库区最高标高为169m,最低标高为131m,库底设置导排主盲沟,平均坡度为10%;库底最低点位于垃圾挡坝前沿,以便收集的地下水汇集至该处后,通过重力流方式穿过垃圾挡坝导排至库外。除主盲沟形成较大的排水坡度外,沿沟谷两侧依势构建不小于2%的排水坡度,确保地下水和渗沥液导排通畅。铺设水平防渗层前对填埋库区场地进行清基平整,去除垂直深度10cm内的树根、瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、玻璃渣等有可能损伤人工防渗层材料的杂物。库区边坡以适度开挖表层土为主,坡度控制在不大于1∶1.5,竖向每隔10~15m设置4m宽的锚固平台。
2.2垃圾挡坝
为充分利用现状地形构建填埋库区,增加填埋库容,延长服务年限,在山谷下游谷口处构建垃圾挡坝。垃圾坝体采用加筋土石混合材料坝,轴线长度为199.57m,坝体最大建设高度32m,坝顶总宽度9m,路面宽度4m,两侧分设3m和2m的路肩,兼做锚固沟和排水沟。修筑坝体的土石采用库区构建开挖的土石料,满足最大干密度为20kN/m2,压实度应不低于0.93。垃圾坝体内、外坡坡度均为1∶1.5,靠库区侧自坝顶处以1∶3的填埋坡度堆高填埋。外坡面采用草皮护坡。
2.3防渗系统
防渗系统是生活垃圾卫生填埋场工程的核心部分,库区地质主要为粉砂岩、泥质粉砂岩、泥质砂岩,渗透系数大于天然防渗土质的要求,不环境卫生工程EnvironmentalSanitationEngineering环境卫生工程Vol.22No.5October2014第22卷第5期2014年10月•38•具备天然防渗条件,必须采取人工防渗的方式。本工程采用人工复合水平防渗系统,库底采用2.0mm光面HDPE土工膜+GCL土工聚合黏土衬垫的防渗结构,膜上保护层采用600g/m2无纺土工布,膜下保护层为300mm压实黏土;边坡采用2.0mm双毛面HDPE土工膜,不设置GCL,膜上铺设6.3mm土工复合排水网,同时作为边坡渗沥液导排层和防渗膜上保护层,膜下保护层为600g/m2无纺土工布。
2.4地下水导排系统
地下水导排系统采用碎石导流层+盲沟的方式,通过碎石盲沟收集地下水并导排至库区北侧垃圾坝下的收集坑,经排放管穿坝重力输送至下游水体,进入地表水系统排出场外。导流层:碎石导流层在300mm厚黏土保护层下部,满铺厚300mm、粒径为20~40mm的碎石,上部铺设400g/m2无纺土工布,下部铺设200g/m2轻质有纺土工布。盲沟:设置于导流层下部。由于本工程库区底部呈狭长型,且坡度较大,故不设置支盲沟,仅设置1条主盲沟。主盲沟尺寸为2000mm×600mm,内置De250mm穿孔HDPE管。
2.5渗沥液导排系统
2.5.1渗沥液产生量计算
填埋库区渗沥液是由生活垃圾分解后产生的液体与外来水分(包括降水、地表水、地下水)渗入所形成的内流水。其产生通常决定于水分来源、填埋场表面状况、垃圾特性、填埋库区操作运行方式5个主要因素[1-2]。参照CJJ150—2010生活垃圾渗沥液处理技术规范,本工程渗沥液产生量采用渗出系数法进行计算,同时考虑了垃圾自持水的影响,计算公式如下:Q1=q×(C1×A1+C2×A2+C3×A3)/1000,Q2=M×b,Q=Q1+Q2。式中:Q为渗沥液产生量(m3);Q1为降雨产生的渗沥液(m3/d);Q2为垃圾持水及降解产生的渗沥液(m3/d);q为多年平均月降雨量(mm);A1为正在填埋作业区面积(m2);C1为正在填埋作业区降水转化为渗沥液系数,宜取0.5~0.8,设计取0.7;A2为中间覆盖区面积(m2);C2为中间覆盖区降水转化为渗沥液系数,宜取0.4~0.6,设计取0.4;A3为终场覆盖区面积(m2);C3为终场覆盖区降水转化为渗沥液系数,宜取0.1~0.2,设计取0.1;M为原生生活垃圾日填埋垃圾量(t/d);b为垃圾持水量产生渗沥液占垃圾填埋量比例,设计取0.15。根据上述公式计算得本工程垃圾渗沥液产生量为89.6m3/d。
2.5.2渗沥液导排系统
渗沥液收集导排系统由导流层、盲沟、集水坑和提升泵房组成。导排层:库底渗沥液导排层采用500mm厚碎石(粒径20~30mm,CaCO3含量≤10%,渗透系数≥1×10-3cm/s),上部铺设200g/m2轻质有纺土工布作为反滤层。边坡导排层采用6.3mm土工复合排水网。盲沟和集水坑:库区底部设置1条尺寸为2000mm×300mm的渗沥液导排盲沟,内部铺设1根De315mmHDPE穿孔管,管外填充碎石。集水坑位于盲沟与垃圾坝底的交汇处,平面尺寸12m×10m,深300mm。提升泵房:集水坑收集的渗沥液最终通过渗沥液提升泵提升至库区下游的渗沥液调节池,提升泵房内采用1台斜管泵,主要参数:Q=20m3/h,H=32m,功率3kW。渗沥液自提升泵房至调节池的输送管线采用De110mmHDPE输送管。
2.5.3渗沥液调节池
调节池容积按照经验公式计算,以最大3d降雨量进行校核,计算调节容量为15860m3。考虑到实际进场生活垃圾含水率的变化以及其他不利因素,调节池设计容积为17000m3。池底和边坡参照填埋库区设计防渗系统。调节池位于垃圾挡坝下游,紧邻垃圾挡坝和渗沥液处理站构建,占地面积约0.66hm2,有效水深平均为12.0m,池底纵坡约2%,四周边坡坡比为1∶1.5。调节池上部采用2.0mmHDPE膜作为覆盖材料,膜四周沿池顶处设置锚固沟,膜上设置导气管将调节池厌氧产生的气体收集后燃烧排放。为保证膜盖的稳定性,防止大风天气下对膜的损坏,以及浮动膜上升后因多余材料产生褶皱而引起的膜损坏现象,设计采用在覆盖膜上压平衡管的作法,平衡管采用4m长的De250mmHDPE膜套筒制作,筒内灌满细沙(或灌水)后封堵两端,然后用链条(或其他柔性连接物)相互连接后安装在预定位置。付强阳山县生活垃圾卫生填埋场工程设计
2.6渗沥液处理系统
2.6.1水质和水量
根据阳山县生活垃圾组分、气候情况,并参考广东省多个垃圾填埋场渗沥液水质范围,结合本工程设计填埋工艺特点,确定了渗沥液设计进水水质。设计出水水质需达到GB16889—2008生活垃圾填埋场污染控制标准表2中的污染物排放限值。根据2.5.1节计算,本工程原生垃圾渗沥液产生量为89.6m3/d,生活污水和冲洗废水量约10m3/d,因此渗沥液处理规模确定为100m3/d。
2.6.2处理工艺
本工程采用预处理+机械蒸汽压缩蒸发(MVC)+反渗透系统(RO)的主体工艺。MVC工艺的处理过程完全是物理化学分离过程,渗沥液经预处理去除大部分SS及细小的纤维后进入后续高效自动控制低能耗MVC蒸发装置,在蒸发装置内利用闪蒸原理,把渗沥液原液的水蒸发,蒸汽经冷凝后变成蒸馏水排出,出水为脱盐蒸馏水,可作为生产、绿化用水。由于MVC利用的是热泵蒸发的原理实现水与污染物的分离,在分离的过程中,部分低沸点的、小分子的物质随着水蒸气进入凝结水中,所以MVC出水氨氮较高,COD不能达标,因此后续采用RO工艺进行进一步分离,实现出水达标排放。
2.7地表水导排系统
库区地表水导排系统按50a一遇的降水设计,100a一遇校核。地表水截洪沟沿库区周边的道路及锚固沟布置,围绕库区呈环状,并分设2个出水口向下游排放。截洪沟为砂浆砌块石砌筑,断面尺寸1.0m×1.0m,出水口处设计沉砂池和跌水井,减缓地表水流对下游护岸的冲刷。
2.8填埋气导排系统
随着填埋垃圾量的增大,库区产生的填埋气采用竖向导气井进行收集。竖向收集井采用导气石笼结构,纵横间距按40~50m布置,导气石笼直径为800mm,石笼结构由外向内分别是:Φ8钢筋网、网孔60mm×100mm,粒径32~100mm的碎石,中心为De150mm的多孔HDPE管、圆周方向均匀开孔6Φ15mm、表面轴向开孔间距100mm。导气石笼和导气管底部高出单元地基0.5m,随着垃圾填埋高度的上升同步建造。竖向导气井通过水平收集支管连接,最终由水平收集干管接入填埋气主动抽排和燃烧装置,该装置通过自动感应收集管内的可燃气体浓度,到一定浓度时自动点火,及时排除填埋气体并燃烧,以脱除填埋气体中的臭味,防止大气污染并保证填埋作业安全。
3结束语
依据“因地制宜,经济适用,环保可靠”的原则,本工程针对场址和区域特点,对填埋场各功能分区进行了合理布置,对工程设计做了最大优化。防渗系统采用2.0mmHDPE土工膜+GCL的复合防渗结构,可以保证良好的防渗效果。垃圾渗沥液采用MVC+RO的处理工艺,出水水质能够达到GB16889—2008污染物排放限值。
以上由中达咨询搜集整理
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式