电流互感器和电压互感器选择?和准确度等级 5

变压器的容量=630kV·A,则(0.4是380v,10是10kv)一次侧电流I=630÷(1.73×0.4)≈913.64(A)二次侧电流I=630÷(1.73×10)... 变压器的容量 =630 kV·A,则(0.4是380v,10是10kv)
一次侧电流 I=630÷(1.73×0.4)≈913.64(A)
二次侧电流 I =630÷(1.73×10)≈36(A)
一次二次的电流互感器和电压互感器选择?和准确度等级
展开
 我来答
百态人生968
2011-01-13
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
电流与电压互感器的选择,也根据当地供电局的要求有关,如果当地供电局没有特殊要求的话,你用电时末端电压够的话,可以选择低压计量,也就是说选择380V的二次计量,电流互感器可以选择1000/5的,要选择高压计量的10KV的一次计量可以选择40/5的。
当然二次计量比较剩钱,也就不用电压互感器了。
一次计量准确等级是电流选0.2S级,电压选0.2级;二次计量不用电压,所以电流互感器选0.5S级的.
这两种选法,是最经济的,要要电流互感器选大的话,对供电局都有影响,对自己有利,当然供电局也不会同意.
必创科技
2023-06-06 广告
1.为什么电压互感器要并联在电路中,而电流互感器要串联在电路中? 这是欧姆定律中并联电路各支路电压相等和串联电路各支路电流相等的应用。 电压互感器和被测量电路并联后电压互感器所测量的电压才和被测量的电路的电压相等,测量的结果才能够表示被测量... 点击进入详情页
本回答由必创科技提供
xaguotx01
2011-01-12 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:82
采纳率:0%
帮助的人:51.1万
展开全部
电压根据系统电压选择就行了,对于电流的选择需要考虑今后负荷的发展,如一次可选2*1000A,二次可选大一些80A--100A,对于准确级要考虑使用的具体情况,测量级一般为,0.2,0.5级,保护级有5p15,5p20,10p15,1p20等,一般根据需要选择就行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guoyao1983
2011-01-11 · 高压输配电设备就这些吧
guoyao1983
采纳数:155 获赞数:666

向TA提问 私信TA
展开全部
就说电流互感器吧,按照你现在的额定电流913.64A,建议选取一次侧,额定一次电流为1250A的电流互感器,二次侧建议是100/5.因为电流比太小电流互感器不好做.
电压互感器按照一次二次的电压选取就可以了,一次电压10KV,二次380V
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
农村小苑
2011-01-11 · TA获得超过396个赞
知道小有建树答主
回答量:537
采纳率:100%
帮助的人:169万
展开全部
电压、电流互感器的电压等级当然用10KV的了
准确度等级取决于你的计量准确度需要

还要有保护吧
对于中性点接地系统和中性点不接地系统,电压互感器的选用是不一样的
10KV的系统多数都是中性点不接地的(或经消弧线圈接地),电压互感器的开口三角绕组要用(1000/根3)/(100/根3)/(100/3)的电压互感器,以保证线路出现单相接地故障时开口三角输出是100V

参考资料: 具体参考规范:电流互感器和电压互感器选择及计算导则DLT_866-2004

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式