防止墙体开裂的具体构造措施
展开全部
1、设置控制缝
①控制缝的设置位置:
a在墙的高度突然变化处设置竖向控制缝;b在墙的厚度突然变化处设置竖向控制缝;
c在不大于离相交墙或转角墙允许接缝距离之半设置竖向控制缝;
d在门、窗洞口的一侧或两侧设置竖向控制缝;
e竖向控制缝,对3层以下的房屋,应沿房屋墙体的全高设置;对大于3层的房屋,可仅在建筑物1层-2层和顶层墙体的上述位置设置;
f控制缝在楼、屋盖处可不贯通,但在该部位宜做成假缝,以控制可预料的裂缝;
g控制缝做成隐式,与墙体的灰缝相一致,控制缝的宽度不大于12mm,控制缝内应用弹性密封材料,如聚硫化物、聚氨酯或硅树脂等填缝。
②控制缝的间距:
a对有规则洞口外墙不大于6nl;
b对无洞墙体不大于8n3及墙高的3倍;
c在转角部位,控制缝至墙转角的距离不大于4.5m。
2 设置灰缝钢筋
①在墙洞口上、下的第一道和第二道灰缝,钢筋伸入洞口每侧长度不应小于600mm;
②在楼盖标高以上,屋盖标高以下的第二或第三道灰缝,和靠近墙顶的部位;
③灰缝钢筋的间距不大于600mm;
④灰缝钢筋距楼、屋盖混凝土圈梁或配筋带的距离不小于600mm;
⑤灰缝钢筋宜采用钢筋焊接网片,横筋间距不宜大于200mm;
⑥对均匀配筋时含钢率不少于0.05%;
⑦灰缝钢筋宜通长设置,当不便通长设置时,允许搭接,搭接长度不应小于55d;
⑧灰缝钢筋两端应锚入相交墙或转角墙中,锚固长度不应小于1m;
⑨灰缝钢筋应埋入砂浆中,灰缝钢筋砂浆保护层,上下不小于3 mm,外侧小于15mm,灰缝钢筋宜进行防腐处理;⑩当利用灰缝钢筋作砌体抗剪钢筋时,其配筋量应按计算确定,其搭接和锚固长度尚不应小于75d和300mm; 不配筋的外叶墙应设控制缝,控制缝间距不宜大于6m; 设置灰缝钢筋的房屋的控制缝的间距不宜大于30m。
3 设计者重视抗裂构造的设计 设计者在设计过程中,除对强度做必要计算的同时,应针对建筑墙体的具体情况,进行必要的抗裂验算,提出防裂的具体要求和措施,从源头上防止裂缝的产生。也可根据建筑物的具体情况,如场地土及地震设防烈度、基础结构布置型式、建筑物平面、外形等,综合采用上述抗裂措施。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
上海东龙市政工程有限公司
2023-08-27 广告
2023-08-27 广告
作为市政工程公司的工作人员,对于专业敲墙拆除方面,建议寻找具有相关资质和经验的专业公司或团队。可以通过搜索引擎或专业网站进行查询和比较,关注其技术实力、施工经验、客户评价等方面。同时,在选择敲墙拆除服务时,应注意安全规范和施工标准,确保工程...
点击进入详情页
本回答由上海东龙市政工程有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询