下列不符合消防应急标志灯具的安装要求的是()。

A.低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上B.安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理C.标志灯具表面应与地面平行,与... A.低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上
B.安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理
C.标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm
D.应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致
展开
考试资料网
2023-05-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C

本题考查的是消防应急标志灯具的安装。安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm。故此题答案选C。