下列降水系统平面布置的规定中,正确的有()
A.面状降水工程降水井点宜沿降水区域周边呈封闭状均与布置B.线、条状降水工程,两端应外延0.5倍围合区域宽度布置降水井C.采用隔水帷幕的工程,应在围合区域内增设降水井或疏...
A.面状降水工程降水井点宜沿降水区域周边呈封闭状均与布置
B.线、条状降水工程,两端应外延0.5倍围合区域宽度布置降水井
C.采用隔水帷幕的工程,应在围合区域内增设降水井或疏干井
D.在运土通道出口两侧应增设降水井
E.在地下水补给方向,降水井点间距可适当减小 展开
B.线、条状降水工程,两端应外延0.5倍围合区域宽度布置降水井
C.采用隔水帷幕的工程,应在围合区域内增设降水井或疏干井
D.在运土通道出口两侧应增设降水井
E.在地下水补给方向,降水井点间距可适当减小 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C、D、E
2021/2020版教材P85页
降水系统平面布置应根据工程的平面形状、场地条件及建筑条件确定,并应符合下列规定:
1)面状降水工程降水井点宜沿降水区域周边呈封闭状均匀布置,距开挖上口边线不宜小于1m。
2)线状、条状降水工程降水井宜采用单排或双排布置,两端应外延条状或线状降水井点围合区域宽度的1~2倍布置水井。
3)降水井点围合区域宽度大于单井降水影响半径或采用隔水帷幕的工程,应在围合区域内增设降水井或疏干井。
4)在运土通道出口两侧应增设降水井。
5)当降水区域远离补给边界,地下水流速较小时,降水井点宜等间距布置;当邻近补给边界,地下水流速较大时,在地下水补给方向降水井点间距可适当减小。