关于柴油发电机储油间问题

规范上只是强调柴油发电机房储油间内储油量保证8小时燃油需用。并没有规定储油间面积要求。但有人认为每个储油间储油不应超过1立方米。以常载2000kW发电机为例,经计算8小时... 规范上只是强调柴油发电机房储油间内储油量保证8小时燃油需用。并没有规定储油间面积要求。但有人认为每个储油间储油不应超过1立方米。
以常载2000kW发电机为例,经计算8小时耗油约3.6立方米。到底应该做4个储油间还是做1个大储油间。
请问有规范支持吗?
展开
 我来答
ghuo236
2013-04-12
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:2.4万
展开全部
小机组按照8小时燃油需要量设置,比如300L、600L、800L油箱。但是每个储油间储油不应超过1立方米,我们通常2000KW发电机需要设置室外埋地储油罐给日用油箱自动供油。当然你做4个储油间一般消防也不会管你,我们很多项目机房内多台2000KW发电机组,每台机组配置一个储油间,机房内多达8-10个油箱间,消防验收看到都没有过问。
北京策达鼎略科技
2024-01-19 广告
  柴油发电机房的储油间储存柴油有的是桶装,有的有储罐。根据建筑设计防火规范GB50016柴油储存场所为丙类火灾危险,储罐一般都设有通向室外放空管,且柴油不是易燃易爆品,不足以形成易燃易爆场所,因此可采用非防爆型电气设施。。 好不好,谁更好... 点击进入详情页
本回答由北京策达鼎略科技提供
柴油机水泵茁腾
推荐于2017-11-23 · TA获得超过1785个赞
知道小有建树答主
回答量:656
采纳率:90%
帮助的人:110万
展开全部
哥们,你问的问题还真是个问题,不过我公司一般是考虑客户的实用性,做8个小时的。。有些对安全要求比较严的地方是规定储油箱不超过1立方的。你可以把油管配长一点
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xihuguyan123
推荐于2020-12-12 · 超过35用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:29.1万
展开全部
09版的技术措施里面有规定量的要求就是不大于1个立方,民规里面也有规定时间,只是不大于8小时即可,但是数据手册上给一个较为明确的数字3~8小时,但是没有讲清楚什么情况下3小时什么情况下8小时。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
格亿瘦7319
2012-07-21 · TA获得超过13万个赞
知道大有可为答主
回答量:6.1万
采纳率:0%
帮助的人:8383万
展开全部
最好做4个。 关键看审图专家的理解,做4个就没有问题。他最多提我们浪费,我们回复满足规范就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
草虎
2011-01-17 · TA获得超过233个赞
知道小有建树答主
回答量:257
采纳率:0%
帮助的人:151万
展开全部
这么专业的,还是顶一下等‘专家’吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐: