就昨天的提问继续请教,烦请解答,不胜感谢!

电线当初装修时候工人是按照63A的电闸配的,应该可以承受63A的电流。请问什么是空气开关?是不是就是我文中一直提到的那个电闸?就是上推就有电,下拨就断电,底座发烫会发出丝... 电线当初装修时候工人是按照63A的电闸配的,应该可以承受63A的电流。请问什么是空气开关?是不是就是我文中一直提到的那个电闸?就是上推就有电,下拨就断电,底座发烫会发出丝丝声响的东西?今天电工来换过一个电闸(空开?),现在开了电器手再去摸电闸已经正常室温不烫手了,但是打开电箱还有一种烟味,虽然不是很浓但是就是上次跳闸时那种焦味,这是什么原因呢?既然家里以前装的也是63A的空开,那为什么会烧坏掉,虽然那天用电器开得多,但是应该在63A的电闸承受范围内吧?柜机空调制热量是5500W,热泵制热额定输入功率是1900+电辅热功率1200,占用电表功率看哪一个?后者?那么家里大型用电器加起来应该都在电表范围内啊,为什么还会烧掉,家里是新装修的!谢谢解答! 展开
 我来答
RealD3D
2011-01-12 · TA获得超过9536个赞
知道大有可为答主
回答量:2710
采纳率:0%
帮助的人:804万
展开全部

空调不开辅热制热时占用电表功率是1900瓦;

空调开启辅热制热时占用电表功率是1900瓦+1200瓦=3100瓦。

根据你的描述来判断,烧坏电闸应该是因为电闸上的接线不够牢固出现松动后导致接线端发热,

发热会导致电线头表面氧化使接触电阻增大进而加剧发热,严重时便会发出丝丝声响,此时若不及时处理就容易烧坏电闸。

电箱里的焦味应该是电线表面或电箱表面残留的,只要接线端不太热就没问题,请放心使用。

空气开关简称空开,家用的DZ47系列准确的名称:塑料外壳式小型断路器。

DZ47LE系列带有漏电保护功能。

来自:求助得到的回答
zz7210622
2011-01-12 · TA获得超过1436个赞
知道小有建树答主
回答量:400
采纳率:0%
帮助的人:182万
展开全部
柜机空调:5500÷220=25 (A)
(1900+1200)÷220=14(A)都远远小于63A。
有可能室内某处还是存在短路或漏电故障。
电闸正常室温的情况下,不应该会有焦味。
空气开关烧坏有时是因为本身接触不良产生发热导致的。
是在不放心的话,建议用电流表检测空气开关处的总电流,及各电器的消耗电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jndxxf
2011-01-12 · TA获得超过2466个赞
知道小有建树答主
回答量:1209
采纳率:0%
帮助的人:1308万
展开全部
可能是电工安装时接线头没有旋紧,造成打火 发热 导线氧化 发更大的热 塑料烧焦碳化 两根线的接头间产生短路,这是个恶性循环的过程,发展很快的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式