就昨天的提问继续请教,烦请解答,不胜感谢!
电线当初装修时候工人是按照63A的电闸配的,应该可以承受63A的电流。请问什么是空气开关?是不是就是我文中一直提到的那个电闸?就是上推就有电,下拨就断电,底座发烫会发出丝...
电线当初装修时候工人是按照63A的电闸配的,应该可以承受63A的电流。请问什么是空气开关?是不是就是我文中一直提到的那个电闸?就是上推就有电,下拨就断电,底座发烫会发出丝丝声响的东西?今天电工来换过一个电闸(空开?),现在开了电器手再去摸电闸已经正常室温不烫手了,但是打开电箱还有一种烟味,虽然不是很浓但是就是上次跳闸时那种焦味,这是什么原因呢?既然家里以前装的也是63A的空开,那为什么会烧坏掉,虽然那天用电器开得多,但是应该在63A的电闸承受范围内吧?柜机空调制热量是5500W,热泵制热额定输入功率是1900+电辅热功率1200,占用电表功率看哪一个?后者?那么家里大型用电器加起来应该都在电表范围内啊,为什么还会烧掉,家里是新装修的!谢谢解答!
展开
3个回答
展开全部
柜机空调:5500÷220=25 (A)
(1900+1200)÷220=14(A)都远远小于63A。
有可能室内某处还是存在短路或漏电故障。
电闸正常室温的情况下,不应该会有焦味。
空气开关烧坏有时是因为本身接触不良产生发热导致的。
是在不放心的话,建议用电流表检测空气开关处的总电流,及各电器的消耗电流。
(1900+1200)÷220=14(A)都远远小于63A。
有可能室内某处还是存在短路或漏电故障。
电闸正常室温的情况下,不应该会有焦味。
空气开关烧坏有时是因为本身接触不良产生发热导致的。
是在不放心的话,建议用电流表检测空气开关处的总电流,及各电器的消耗电流。